TA的每日心情 | 1457812441 |
|---|
签到天数: 1 天
|
本帖最后由 晨枫 于 2015-8-18 20:34 编辑
+ j" ?$ A- v) X& C5 [$ s! t% W$ o( L* P* i2 ?, W: ^+ c
化工是高利润、高风险行业,大型化工厂和仓储设施要是爆炸起来,威力绝对不低于战术核武器,非同小可。化工上的危险品种类还多,奇奇怪怪的特性很不好弄,常常不能用常识来简单应付。化工消防需要专业训练。美国和加拿大(还有欧洲、日本)在化工发展方面先走了一步,事故方面也是先走一步,历史上最大的化工事故大多出在美国公司。这倒不一定美国公司无法无天,而是公司多了,公司大了,日子久了,碰上的机会就多。Exxon、BP主要是炼油,还简单一些,Dupont、Dow的特殊化学品多,经验更多,他们的安全管理规范成为全行业的范本,很多安全管理技巧都来自Dupont和Dow。) V5 h) x: E2 A2 h
6 b. H6 {. S3 \在设计中,除了各种过程危害分析(PHA,Process Hazard Analysis)、危险操作评估(HAZOP,Hazard and Operability Analysis)外,还有各种爆炸半径计算(blast radius),设备间隔要考虑爆炸半径问题,这是按照给定爆炸超压形成的冲击波半径,超压负荷低于给定超压的都必须在半径之外。控制室、办公楼和防空燃烧装置(flare)都有超压设计要求,装置与装置(厂与厂)的间隔按更低的超压要求,也由爆炸半径决定实际间隔。总厂(site)周边的安全距离的计算要用更低的超压要求,“平民”设施的超压要求不超过大风,爆炸半径由此而定。
& e t' n5 b! M0 w, t
7 \8 M P i% U8 d9 o在厂内,人员分操作工、仪电机修工、工程师、化验室分析员、行政支持人员、管理人员。所有操作工都必须接受消防训练,部分操作工志愿成为兼职消防队(unit ERT,ERT为Emergency Response Team),其他人鼓励接受消防训练,但不要求,但也可以志愿加入兼职消防队。1 a+ s$ P8 x J/ H* |4 C
& H4 f- [! D" h; z9 V; ]4 U$ r操作工的消防训练在总厂进行,有专门场地和器材,每年复训。操作工对本职工作范围内的所有化学品都要了解MSDS(Material Safety Data Sheet),上面列有化学组成、健康危害、易燃易爆、放射、毒性、物料处理(material handing,包括运输、储存,还有倾倒时注意事项,有些化学品遇到空气会自然,有些受到晃荡会剧烈防热,等等,还有受到沾染后的洗消方法,所有工业化学品的储罐上法定必须贴有MSDS,丢失、不全那是犯法的),熟悉物料处理和防护装具使用,也对于消防方法谙熟于心。他们是现场火灾的第一线处理。; \4 l3 V7 ]7 R) l" S9 z
8 U- m& X" Z$ P& O# v* w
所有操作工在进入现场时,必须穿着阻燃连体工作服,违反规定屡教不改或者故意违反规定的,光这一条就够开除的。你不在乎自己的安全,出了事要别人去救你,你这就是在害人,绝对不能容许。工作服上面有显著的反光标识带,在浓烟和夜间也能容易看见。老实说,这反光带真是别扭,穿在身上好像自己成为靶标一样,但这是规定的,必须穿。以前还不要求反光带,现在不带反光带的老工作服(哪怕是阻燃的)也不准穿着进入现场,自己留着家里割草、换机油用吧,尽管这样一件工作服可比什么Zara或者Banana Republic要贵多了。公司里花这种钱二话不说,而且不光连体工作服,还有配套的夹克、绒衣、大衣等适合冬季使用的,同样都是阻燃的。连体工作服夏天穿着这个真是热,但绝对不准挽起袖子,那样对手臂就失去保护了。每个工人有几套,更衣室里有浴室,旁边就是洗衣机,换下来自己洗、烘干,旁边一人一格,各人放各人的工作服。而且内衣、内裤、袜子都有要求,必须是全棉或者天然纤维的,不能是化纤,高温下融化会造成糟糕的烧伤。这是明文规定,不过不检查,呵呵。3 r# W4 N* ~, ^: {/ o- z. L
* G3 L1 _: h8 b& |- I
![]()
/ ^( J/ t( B6 Y2 u( C8 x, c典型的阻燃连体工作服,各家的款式有所不同,颜色也不同,大意都差不多
1 F8 \$ _/ l, O4 t5 l E, Q u- V/ h1 ?+ d1 Q
![]()
1 x4 T/ Y0 }4 P天冷了,有这个: z5 G% @8 Q- c- N! D
1 ?2 G' ^4 j% R: F
![]()
4 z) s. E2 I: j. m# [9 L再冷还有这个,这东西到北极圈都冻不死,还真是需要,外线操作工在室外一呆就是一两个小时甚至更多,零下30都就是零下30度,没有适当的防护,肯定冻伤
$ L" I0 h4 W# A9 z3 i% a9 ^8 l
5 j, P* y) _! a: c: ]塑料安全帽有规定的更换时间,到时间就必须换,哪怕老的戴着舒服、一点没有损坏的迹象。过去用金属安全帽,现在全都用塑料的了,因为塑料的缓冲冲击的效果更好,周围大火时也阻隔高温较好。必须带上安全眼镜,要带side shield的,镜片和side sheild都防止尖物和飞溅碎片进入眼睛,也在大火时提供一点防护。安全眼镜是按照近视眼、老光眼、双光眼等定制的,每两年校验,需要就换,公司全包。过去容许在自己的普通眼镜外套一个塑料保护套,现在很多地方不再容许,因为结合不紧密,眼边、眼底的间隙还是太大。还必须带着皮手套,这不仅比织物的耐火耐温,而且防滑、防划伤。使用刀具(哪怕只是开纸箱子的地方)现在皮手套都不准用了,必须用凯夫拉或者超高密度聚乙烯防割划手套。
7 B2 d# R( w* `4 R5 R8 c- ^. |; f/ P7 f& L/ v; {% M
0 a* t1 [; ]/ w6 v% a: ^5 |
塑料安全帽. R4 e/ ^$ v z- h: I: `
; ~: j7 [6 ?' \/ Q1 C![]()
6 T0 N# c R5 ?% }9 Y带侧面保护的安全眼镜,别看镜架细脚伶仃的,强度很高,镜片也是安全玻璃,防止尖物或者飞溅的碎片进入眼睛 [8 W6 f& u6 x b1 H+ b
$ c% \( v; ~5 Q# S/ R, G. T![]()
) r5 k ]3 b9 g. l8 t5 f9 e套在普通眼镜外面的安全眼镜套,现在很多地方不准用了,因为结合不紧密,容易掉下来,眼角、眼底也有太大空隙
7 _- Y5 s7 F' W$ h: p* }2 T5 M6 w* v" A. `6 j
![]()
& ?% K7 U9 X! O3 k6 {2 i皮制工作手套
2 j* f* R, F9 ]5 @. \4 u6 ]7 V: K: J0 H5 C/ \. M# Q) Y9 `
![]()
6 R' L4 B; ?! z' P a1 Y) _6 N3 g5 B防割划工作手套8 g5 Y% c$ T, I; ]
9 O9 Q6 U4 b% t4 N2 [: `8 _2 ]安全靴不仅高帮(8英寸),而且必须是鞋尖包钢的,防止砸脚受伤。冬季大雪的地方,还要求防滑底,相当于牛筋底?但是防油、防酸碱的,也是绝缘的。不足以用作高电压场合,但平常够用了。有些地方在特定现场容许使用鞋尖宝钢的运动鞋,但这只防砸,不防火,只有在没有起火危险的工作场合才容许,化工厂内一般不容许。厂区内办公楼内都不许穿凉鞋,更不用说拖鞋了,自己踢到桌腿上,还算工伤呢。" y0 }: U2 S0 c$ W1 a5 p
% n- U! {2 y- ^7 S& i0 y9 E
![]()
5 E3 p9 v3 V. V. c+ k( _* k$ q鞋尖包钢的安全鞋
6 w- `) m. ]1 z% q
( c# O5 b3 w6 |* ? Y![]()
& e. {, A+ ~/ F9 ?: D$ p鞋尖宝钢的运动鞋,防砸,但不防火( l+ Q5 U; c6 D3 N% i* S; W% Y
2 I8 i! D: i( K
这些都只是任何人(操作工、工程师和来访者)进入现场都必须穿的。兼职消防队员有另外的防火装具,和专业消防队完全同样的标准,各人的装具有固定地方,上面写好名字,使用的时候不会弄错。兼职消防队员(ERT人员)有专门津贴,每隔几年到德克萨斯一个专门的地方集训,为期两个星期。那个地方由Texas A&M University主办,对所有人开放,各大化工公司都去那里。那里的火可邪门了,比一般消防队训练厉害多了。 x5 @+ i6 L- Q: e0 ~: P/ t
$ y L0 O& a3 e$ y5 K$ @' n
![]()
- K2 r$ g5 n3 }1 qERT的消防服
+ h; \/ P/ G9 j
4 N+ ~% \$ S1 I! B6 o![]()
- [) p( J$ ^% S7 i还有更重磅的
" V2 j" a3 M+ h9 U/ p3 R: r: F
1 t3 i& z; b P在组织上,每个装置(厂)的管理层(厂长、车间主任或者相当职位)的所有人都有UOC的训练资质和责任,UOC(装置紧急状态指挥,Unit Operational Commander)负责装置内的紧急情况处置,包括起火爆炸、人员伤亡甚至恐怖攻击、地震。当厂内中层管理的职责之一包括UOC,大家轮值,下班和周末期间在家里待命,随叫随到。UOC是ERT的当然领导。总厂管理层(总厂主管、部门主管、厂长)都有EOC的训练资质和责任,EOC(总厂紧急状态指挥,Emergency Operational Commander),负责总厂级的紧急状态处置。总厂级有消防队,有自己的消防车,但人员由各装置ERT临时调集。UOC和EOC在各自的层次最后拍板(比如到底是救火还是burn down),但战术指挥由LP(Loss Prevention,相当于保卫科、安全科和消防队三合一)的IC(Incident Commander,战术指挥)负责,这相当于司令和参谋长的关系。装置的当班工头(Tech Leader)担任UOL(Unit Operational Leader),负责提供具体危险品种类、特性、位置信息,还有需要关闭那些阀门等战术建议,相当于侦察参谋。在消防作业中,UOL指点需要回避哪里,需要关闭哪些阀门,需要哪里降温,IC指挥消防队为操作工开路,具体关阀门还是要操作工来做,消防队是没有这样的训练的。总厂还有自己的救护车,常年配备护士,担任急救,平时则帮助体检、健康教育等。( s- }/ W3 b, D9 E* O; V6 E6 V4 T
" v4 Y0 Q7 O. g. F操作工对情况熟悉,是当然的第一线;ERT有更加专业的训练和装具,可以对付更加严重的情况;UOC、EOC都对各自防区的情况熟悉,指挥起来有的放矢。这样的体制对化工火灾很适合。
0 v+ l7 L7 L6 C. d- Y! W2 @
5 V+ f# ]& M- v3 U, i发生火警的时候,升级顺序是这样的: q: q% X/ {. G
# B0 z' Q5 r" @1 i1、操作工发现现场火警,一面报告中控室,一面酌情处置,可以自行扑灭的,自行扑灭;控制不住或者危害自身安全的,立刻撤退,呼叫增援
- Y$ M$ B) }7 }7 }/ d2、中控室根据现场情况,通报总厂LP,通报UOC,UOL指挥当班工人先顶着
1 ~4 B; e4 U7 @) h3 k3、UOC根据情况,决定发出警报(有警觉Alert和撤离Evacuation两个等级,前者停止所有工作,撤入防爆的地下室;后者撤离厂区),通报EOC,IC赶赴现场,ERT向总厂集结待命,各厂控制室门口常年停放这ERT专用皮卡,随时待命,任何人不得以其他名义借用,哪怕几分钟;厂区alert的时候,所有车辆停驶,只有ERT皮卡、LC车辆和消防车、救护车(如果需要的话)可以通行
, g) @9 M4 I# K: x5 C* m3 C( x# U4、出动ERT,EOC通报地方消防队待命,EOC作为UOC后援,可以在必要的时候接管指挥,比如火情扩大到超过装置范围
0 M# G; o+ D. N1 B& M! G( ?5、地方消防队出动,也归IC指挥,9 z! ]( u( r2 g* e4 d/ ]
4 M; h* `+ L( m3 P/ x3 t+ h
这个体系的特点是,指挥权下放,由最熟悉现场但也经过专业训练的人决策,专业力量提供战术指挥,所有增援力量都听从指挥。总厂下各unit ERT对自己装置的情况当然最熟悉,但他们也经常配合训练,对各厂情况都比较熟悉,尤其对特殊危险品情况熟悉。地方消防队也经常配合训练,但他们的重点在于兵力增援,并不取而代之。地方消防队的人员相当于志愿兵,长期服役,但他们更擅长一般救火,并不一定是化学灭火的专家,他们到场也是听指挥的。厂内的兼职消防员在专业训练和熟悉物性方面肯定超过地方消防队。厂内也有足够的专用消防装备和器材。9 \0 U' F' ~7 W+ x' @6 e, D) R
9 N# O/ G$ m: @
这是厂内的消防安排。化工厂的原料来自各地,产品运往各地,厂门之外的安全也要负责。一旦管道、卡车、火车车皮出事,总厂另有ERT,立刻星夜前往现场,指导消防洗消作业,毕竟荒山野岭的不一定有专业消防队,需要专业指导。这些ERT不一定参加灭火,主要是顾问。1 T4 R9 L. F; ~' ?; n, K
4 Y, a0 g1 P' R+ V
这是典型加拿大大化工的消防情况,美国、欧洲、日本可能有所不同,但大意应该差不多。中国大化工发展很快,生产、运输、仓储规模都很大,危险性也大大增加。当前的天津瑞海大爆炸就是一个悲剧性的提醒。西方大化工消防体系不一定适合中国,但肯定是有参考作用的。希望中国能吸取血的教训,尤其是西方化工界已经流过的血,不要等中国再流一遍同样的血,才接受教训。安全危害是不分国籍的。另外,资本的本性就是盈利,绝对不是为工人或者邻居着想,这些安全措施都是正常经营的底线,必不可少的。多一分都会影响盈利,资本家可没有那么公益心。所以这些措施都是非常起码的,不是不必要的奢侈。 |
评分
-