设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
楼主: 晨枫
打印 上一主题 下一主题

[工程技术] 典型加拿大大化工的消防问题(修订版)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 小时前
  • 签到天数: 3656 天

    [LV.Master]无

    21#
    发表于 2015-8-16 12:10:20 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-8-15 22:13
    4 P" |; Y3 P/ V% A: X" U4 ?! W喜欢MM也太容易感动了,这篇都能感动?

    - E- F3 k! `% K! e1 M) z: n你要是再写危险品仓库怎么救火,我就直接哭给你看!

    该用户从未签到

    22#
     楼主| 发表于 2015-8-16 12:18:40 | 只看该作者
    喜欢 发表于 2015-8-15 22:10
    4 ]! i+ ~! y9 Z6 M. N) o你要是再写危险品仓库怎么救火,我就直接哭给你看!

    2 P4 Y) ~; M; K8 S* J& t哈哈,这怎么行?你家GG要来找我算账了。% M1 u' u! S& F) r6 p

    0 a; f! y1 Y9 O4 M1 M# a. e$ V6 X' T危险品仓库救火和化工厂救火没有本质差别。化工厂的管道、容器、精馏塔里存有大量化学品,和危险品仓库也差不多了。/ Y" }, C1 k  Y7 V5 e# {6 ?9 E& i3 r

    9 Y% t6 V6 I( U' C& V仓库的要点是管理。分别堆放,保持安全间隔,防爆防火隔离,喷淋设备(按需要喷水、干冰、泡沫、其他无水灭火剂),救火通道。此外就是material handler要有专业训练,什么东西必须小心轻放、不能碰水等都要非常清楚。这是不能用毫无训练的农民工的地方。不是看不起农民工,而是这要害人的。

    点评

    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2015-8-17 11:43

    评分

    参与人数 1爱元 +8 收起 理由
    喜欢 + 8 涨姿势

    查看全部评分

    该用户从未签到

    23#
     楼主| 发表于 2015-8-16 12:20:50 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2015-8-15 21:51
    ( |$ p6 t* @4 @/ F美国电厂好像对衣服没没这些要求(加拿大的电厂我没进去过), 但是我自己去电厂很注意, 里外全棉,穿长 ...
      q( M& r5 T/ E/ R
    加拿大的工业安全标准大体照搬美国,所以加拿大电厂应该和美国一样。我们这里有Co-Gen,同一个site,但属于另一个公司,我没有进去过。可能在同一个site的关系,也要求同样的阻燃工作服?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-17 22:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]炼气

    24#
    发表于 2015-8-16 13:13:33 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-8-16 12:18
    & F# w* Q% K& P; }( C4 Q: b哈哈,这怎么行?你家GG要来找我算账了。
    % E% |! \) \( H0 k+ l# R5 \% S
    . l; D9 d  Y4 |2 _% u: V危险品仓库救火和化工厂救火没有本质差别。化工厂的管道、容器 ...

    + w3 C, q/ I8 o! R6 j农民工的结症也在这里,现在是无解状态:在国内,农民工便宜,人命便宜。加国和美国,出了人命如果是工厂的制度/流程/管理问题,工厂赔死到不一定,但一定比雇农民工省下的钱贵得多。国内是省下的钱全是老板的,老板拿出一部分省下的钱和政府部门做‘沟通’,省下的全是自己的,出了事由社会买单。这么‘合算’的生意,是商人都愿意,只是美加的老板们只能眼红而在本国不敢做而已,到了国内有不少就入乡随俗了。

    点评

    给力: 5.0 涨姿势: 5.0
    给力: 5 涨姿势: 5
      发表于 2015-8-16 19:57

    该用户从未签到

    25#
     楼主| 发表于 2015-8-16 13:23:02 | 只看该作者
    cyclouns 发表于 2015-8-15 23:132 Z. j8 M- V3 G1 o2 Q1 F% V# h0 b; `
    农民工的结症也在这里,现在是无解状态:在国内,农民工便宜,人命便宜。加国和美国,出了人命如果是工厂 ...

    5 e$ D* p% ~) r$ Q% e9 U3 e所以资本是认钱不认命的,绝无良心可言。中国有强势的政府,这真是政府发挥作用的地方了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-9-22 02:23
  • 签到天数: 754 天

    [LV.10]大乘

    26#
    发表于 2015-8-16 17:32:59 | 只看该作者
    国内的现状,请点评。
    % M& u7 B% l7 `" G9 j8 }- L1 Q7 ]/ G9 v
    --------------------------------------6 F  O% C2 o! d/ S
    爆炸堆场以前就小事故不断; k/ A. S; F* `2 F7 q
    本报记者 张国 《 中国青年报 》( 2015年08月15日   01 版)  P0 A  s9 D5 g* v# z6 m

    % ^# _9 z' u' M, H9 M" [    发生在8月12日深夜的天津港特大爆炸事故已使天津瑞海国际物流有限公司(以下简称“瑞海公司”)原址变为废墟。
    ; _) Y0 |& y( b) l7 p. c  C/ r* Z0 t# W9 ^. g6 x6 g+ L
        由于瑞海公司两日来一直处于失声状态,迄今为止,并无信息披露事发当地的员工人数及其下落。8月14日,中国青年报记者找到当晚就在现场的瑞海公司工人张华(应采访对象要求化名),他是距离爆炸点最近的人之一。张华是一名叉车工,在瑞海公司危险品仓库工作了不止一年。
    $ q$ S) `! P% ~, T
    ! ^5 ?, }2 x3 s3 }3 T8 `    平时有三四十人住在堆场办公楼里+ J$ F0 l6 w$ z
    - n& U% H" |, K1 t0 R/ `8 Y/ Z0 L1 I
        浑身伤痕累累、躺在床上无法下地的张华告诉记者,爆炸发生时,他和工友住在瑞海公司的办公楼里。该楼位于堆场东北角,总计5层,1到3层为办公室,4层为员工宿舍,5层存放杂物,与爆炸仓库距离约为100米。公司的堆场四周设有围栏,形成一个独立大院。
    / |% S" _, a0 K0 }! O( k: B' U7 i; Q: H6 z) Z- v' l
        据张华介绍,在瑞海公司危险品仓库工作期间,食宿都在院里,不常外出。不过,他称自己算是“外协”人员,算是临时工身份。他解释说,在这里工作的所有叉车工、装卸工等都属此类用工,他们经人介绍到这里工作,获取计件工资,并未与瑞海公司或其他公司签订任何劳动合同。按照公司压两个月工资的惯例,他的6月、7月工资还没到手。
    / l( M/ O9 z/ j8 E1 `- P
    ' x+ G/ r7 ?% D+ R    事发之后,瑞海公司也并未派人与他取得过联系。
    % c( z9 z# q7 l1 [- u% B  X
    + l9 ^7 z# p( }! C' ]; {% y    张华的介绍人是“邓老大”,也是这里的一名工人。张华向记者列数了平时可能有多少人住在瑞海公司办公楼里:包括“邓老大”和“邓老大”的两个兄弟在内的至少10名叉车工,18名装卸工,两名清洁工,两名看门人,上个月新来的、他还没来得及认识、叫不出他们名字的5名工人,还有这个堆场的房东夫妇两人。除了这39人之外,办公楼里可能还有几名瑞海公司的正式工。# j6 _' R$ Z& Q$ e
    ( X1 c/ r1 v- m
        张华称,瑞海公司的这个堆场是租来的,业主为一对夫妇,平时也住在办公楼4层。据天津市安监局副局长高怀友在8月14日的事故新闻发布会上透露,这处堆场确是瑞海公司租来的。
    ) m0 e/ u8 |0 ~0 s' K- i" E( ?  t1 A
        现在,张华不知道这些朝夕相处的同伴中任何一人的下落。
    " ~) j8 q$ b/ ?
    , R! W, x" ]1 ]$ o  ]% U& p) T    他知道瑞海公司的老总叫“只峰”,但不知只峰是否当晚也在现场。工商登记材料显示,只峰为瑞海公司法人代表。3 u+ c3 @9 P- D; U# O: d7 ~

    2 |# Z0 E" W% s! R4 B$ N0 g    消防员喷水大约半个小时后发生了爆炸
    $ Y7 N  J1 {4 \9 J( H. ?: Q9 i0 t, i; b( z" O, |9 J" }- p1 o
        8月12日晚仓库起火时,张华正在4层宿舍准备睡觉。他看到一个气罐亮了4下后,和工友们全都跑到了楼下,在大门以东的跃进路上观望火势。消防车也很快赶到。张华说,公司南侧就有交警队和消防队。在爆炸发生之前,跃进路边陆续停了二十几辆消防车。
    ; @# M8 w7 R$ Y% O! ]$ T$ D0 B5 C" y, b* r0 H
        除了瑞海公司的员工,附近其他堆场的工人也在同一条路上不同区域观看救火。张华说,瑞海公司的背面紧邻“环发”,西边则是“中联建通”。
    7 {9 u0 F! e% }4 S/ x1 E& |7 R; e, t3 c$ p6 r
        卫星地图显示,瑞海公司的东北方向,隔着吉运二道,就是环发讯通国际货运代理有限公司,西南侧则是中联建通国际物流公司。- C6 Y* J$ Y4 i/ D/ s8 M/ f! n- l

    , i9 T- L% L- o* L    “他们堆的都是普货。我们是专门的危险品仓库。”张华说,他对周边的堆场很熟,这些堆场也住着工人。2 y8 S1 `( |! M# [' S# F5 A4 o2 ~

    ) F2 u3 }# ^% j4 r2 O1 S    张华看到,消防员到来后,就在跃进路上冲着堆场内喷水。过了大约有半个小时,传来了爆炸声。不过,第一次爆炸似乎没太大“劲儿”。. l: [8 ~( X+ O1 A. S3 m8 S
    * c1 G1 L* V/ Z, S5 w/ c  j9 a4 O
        第二次爆炸格外厉害,人们开始逃命,都“跑昏了”。冲击波把他“拍”出去好几米。他刚爬起来,第三次爆炸又到了。
    , H: v; x: l1 z/ P& Q# n# ]
    : {) a( n6 Q' L2 |, D" l1 u    西北方向1.5公里外的天滨公寓感受到了后两次爆炸的威力。天滨公寓是天津开发区一处为外来工提供的“蓝领公寓”,一位住在4楼的工人对中国青年报记者说,第一次爆炸后他还在看窗外的景象,第二次爆炸后,窗户掉了下来,砸伤了自己。
    4 |1 \6 Y: V% w* |' j% D& |5 ^& M% x6 `3 O
        距离更近的张华沿着跃进路向南连滚带爬。他看到,与瑞海公司一路之隔的跃进路东侧,博达集装箱物流公司的护栏被炸飞,一个集装箱被炸开了一扇门,就钻进去躲了起来。刚一进入,集装箱在冲击波下凹进去一块。他躲在里面都感到箱子变了形。
    ! t6 B( b5 ~2 ?  |* ?+ Q& a/ {( t: a" E& n, K, Q
        张华在这个变形的集装箱里躲了一夜,直到次日早晨听到救援人员的声音后呼救并被救出。他的身上被滚烫的玻璃碴子和不明液体烫得千疮百孔,玻璃扎进了肉里。左脚受伤尤重,他在黑暗中只摸到左脚大量流血,就脱下衣服包住,身体躺在地上,用脚蹬住箱壁。获救后,他的左脚缝了二十几针。) V* a# k7 [: k7 f, R
    ! Q7 M9 o+ Q5 b* b5 r1 ?
        这个夜晚,他没有昏迷,也没有睡着,就在清醒的恐惧中等待,整个晚上都不知道外面的情况,只盼望有人来救自己,“空气中的味道特别难闻”,“在那里头躲着,也不敢出来”。
    + ~1 Z/ N: q2 Z2 H: H9 w1 f5 G& @! |: i
        爆炸的位置应该是一个20吨的气罐所在的位置8 z7 g9 n4 \8 o) C; ?
    , ^4 [9 V* N4 x) A' w4 P
        现在,张华也想知道,自己服务的那些6米多高的仓库里,到底发生了什么。他说,瑞海物流公司是危险品的中转站,货物运进来,装箱,再运出去,他作为叉车工,负责的就是把散货装进集装箱,“集装箱里头有什么,我都知道”。
    # M4 K& G5 w" z  j0 A5 f5 T: t1 P0 s, S4 @$ D# D
        他对记者一口气列举了自己在堆场里常见的危险货物:甲酸、二氯甲烷、氯酸钠、硝酸铵、金属钙、金属钠、金属丝、硫化钠……他说,电石会封存在铁桶里运来,装甲酸用的是大白桶。8 h2 P. ~, N8 q0 h- [
      V% C' n2 T& T' ~0 s* j$ Y
        他还立即数出了堆厂里货物的分级,共有7类,2类、3类、4类、5类、6类、8类、9类。* E) c7 f+ D/ y" W  Y* D0 m
    7 Z4 ?3 Z; U- {5 l, E
        瑞海公司官方网站信息显示,我国分级的9类危险货物中,该公司业务覆盖的确为上述7类。8 R% A" S; _5 C" {& G+ D
    / N5 i6 ?! @* r3 {8 z
        一种猜测认为,也许是仓库内存储的电石遇水后反应引发了爆炸。但张华认为,爆炸可能跟喷水没有关系。因为喷水的位置很远,水到达的应是没着火的集装箱。据他的观察和推测,存放电石的区域处于水喷不到的位置,而爆炸的位置应该是一个20吨的气罐所在的位置,位于大院的最西边,挨着护栏,另一侧是“中联建通”的仓库。2 @1 D5 s$ Y* Y/ Y

    0 s- x9 n, I8 H* K3 Y- _    至于这里有没有令人闻风丧胆、微量吸入即可致命的氰化钠,张华对记者说,氰化钠也是平时可见的货物。氰化钠属于剧毒的6类危险品。他平时打交道的氰化钠外观为块状固体,放在小白桶内,每桶100斤,有时一天能来货二十多集装箱,每个集装箱能装340桶。这个月,他就装过氰化钠的箱子,“都是俺们装,有没有全知道”。
    5 q6 Q* Q' F8 v6 U  S
    ! G; X6 v0 a8 D7 h  |9 [    不过,在张华眼中,氰化钠并不是最“厉害”的。他害怕对皮肤具有腐蚀性的甲酸。氰化钠即使外桶破裂,里面还有内衬保护。& c- E! ^, r9 q1 K2 h- \8 E

    7 M5 h8 X7 A4 B( V( ~0 _    他表示,自己知道瑞海公司的堆场里何时收到过哪种危险品,但不清楚这些危险品何时运走,也无法推测仓库内有多少存量。
    & `% Q& c. i9 e5 x% r
    0 z7 M+ a! r$ N7 H( w    张华还告诉记者,自己之所以熟知化学品知识,是因为瑞海公司对工作人员进行过培训,平时危险品的存放也都是按照分类来的。
    6 X/ l+ ^/ w) M
    8 _7 n6 Y6 t/ M) l6 \    他还透露,瑞海公司的仓库内平时发生小事故是常有的事,比如气罐泄露或是小的火灾。因此,这次刚开始大家都没当回事,连隔壁“中联”、“环发”的人都涌到路边看热闹。“谁知道危险这么大呢?”* L* T& m; `4 y$ P/ w" i9 R# A

    / h- i; g* T# V. ]7 t    现在,那些一起“看热闹”的人去了哪里,他一个也不知道,也不知找谁去问。
    ) m7 f4 H9 n! K7 N
      p; {7 l/ c- d( K    本报天津8月14日电
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-9-22 02:23
  • 签到天数: 754 天

    [LV.10]大乘

    27#
    发表于 2015-8-16 19:13:45 | 只看该作者
    请点评。图片请见链接 http://www.dooo.cc/2015/08/38213.shtml
    0 X0 K( I: P8 x/ n. ^- x& c
    % S- {2 K  |0 E2 G1 K/ \/ w& p) |8 t
    ! _+ Z1 H0 H/ T# D3 W: `未爆的炸弹——漏洞百出的瑞海公司消防安保措施; t4 @  R8 Q* ]; P( P& ]$ z0 H* U
    独家网          荀子曰   2015-08-16 14:08  . E' l2 F+ `0 N. T% v
    评论, O! w: o- `& r8 i: t( u" W
    我要分享' `* _! @3 \3 Y$ g" E

    ; P) B3 V/ [% o5 S5 l天津滨海爆炸事件至今已经数日了,无论是消防员的安危还是失联人员到底还有多少能救出来都牵连着人们的心弦,每一样剧毒或者易燃易爆危险化学品的检出都让人眉头直跳。每一条生命被挽救都让人松一口气。到现在还有各种各样的迷雾笼罩在整个事件上空。到底仓库里面装了什么?到底瑞海国际物流公司有什么样的背景?各种各样的疑问纷至沓来,有人自作聪明的做出解答,有人甚至恶意的散播谣言。这些都无助于事情真相的揭开。' U, l/ M/ d; D
    ! V$ C, L; m! z  \2 s3 o
    小编打开了瑞海国际物流公司的网站,网站上能够提供的信息寥寥无几,除了对这家公司的宣传以外,这家公司真正的资质,公司的仓储的细节都极少。但是,哪怕是这样,小编拿着这家公司自己公布的照片联系求助化工产业专家予以分析,结果分析得出的事实着实令人触目惊心。
    8 [( G3 w. j5 ]% o" y6 ]$ O& F2 L9 y, A' z$ P1 l5 j
    瑞海公司的员工防护方案。
    1 x) \+ x- ?9 a  k6 @, c+ n3 i
    9 `: o" M. ^1 G# B1 N) a! x4 ]2 ?瑞海公司网站上发布的公司2013年职业卫生防治计划和实施方案中保证措施第一条,1、为从事有害作业的人员配备专门的个人防护用品,购买防毒口罩、橡胶手套等。6 W! i. F: g1 W6 V

    7 P6 z* ]* H2 p6 _在从事化工厂的专业工程师眼里,直接就出了问题,且不说面对易燃易爆和剧毒品,橡胶手套和防毒口罩完全无法应付真正的危险情况,鞋的方面却被一个等字代替了。在必须防备静电的危化品仓库内,劳保鞋或者其他具有消除静电处理的鞋可以说是必备设施。不仅仅在规章制度上含糊其辞,而瑞海公司自己公布的照片里面,就暴露出了各种各样的问题。
      f, p4 l  d. R$ l, n) \" g% ]# A4 p! j- C9 W! e1 _- U+ U
    2014年6月份安全月宣传工作& j6 ~. N4 f: B6 u

    / {9 K6 G% [8 L, U在瑞海公司的宣传中,2014年6月,公司安保部及其他各个部门积极参与配合做了多方面的演练与宣传学习工作。
    ( C0 L3 f- |7 h6 @7 c) B% y) f& ^
    ( T, |- X( W/ m7 ?! i6 `" G下面我们上照片,看看这家公司的“安全月宣传工作”到底如何
    0 g2 E. b2 G5 p
    9 [1 q, X9 Q( |1 L2 t专家评论:且不说面对危险化学品处理仓库,正确的工作规程应该是两人一组,另一个进行复核,取料标准都要求一取一复核,一位库管一位监督。照片里面锁门工人身边的两位无论是站位还是姿势,只能卖萌而起不到监督的作用。% \" t( F4 U# K4 E

    5 Y& J9 R5 U& k9 c& @* p4 T光从鞋上说起,对于化学品的相关工作人员。首先鞋不能有钉子。
    * i6 f9 |; j- m) X' a6 |* |0 J; j8 q  G# R- _
    衣服不能是纯毛或者化纤,某些单位直接要求衣料必须是混纺金属丝的棉
    $ o. ^8 X4 o  O& ]. U4 n; g! F5 i( T0 _3 n% p% C' D
    鞋最好是胶底或者布鞋也行。那么除了那位白底布鞋的仁兄,其他人可以说都是在玩命。而且开仓库门的老兄还没有准备防化服。没戴防毒面具,没有任何防爆设施。哪怕是剧毒品也有大量的易爆的,但愿这里面没有化学品和什么安全隐患吧。2 [$ ~9 c6 {1 \; ?/ }& z1 t
    * T7 N! E, {4 `6 s; q  k
    有大量的易爆的,但愿这里面没有化学品和什么安全隐患吧,。0 W* p+ l& r' h+ o2 |0 `9 B

    ! W: c, E$ m# N7 l4 a( ~7 z看到检查中的普通飞线开关柜,被小编邀请做分析的化工工程师当时做出了“你这是在逗我”的表情。& n, @2 @4 I0 Z( |! L+ P. h

    ! D' Z; j; z) z; x6 \图片1
    7 u$ q/ s6 |: Q* W5 e9 u* z( C4 a; r' \
    正规的防爆开关柜4 b" s) Y7 [" Y2 x, q" Q; i/ ~

    / n: k0 ^2 G. I+ x0 J. s% n* \( J面板是直接用螺丝拧死的。
    9 C1 V: ~  c( Q' E
    & l8 u9 l6 u) m9 ?# F" i专家评论:只能算是C级的防护服,鞋子还不配套。3 ?/ q8 H4 Q4 [- ~: d' g* v

    * w  b; t, |: P/ h: S* v一般C级的防护要求是:
    # i% C* e. ?' y2 `) h2 A7 N1 ]& K& c* X+ w6 L
    低级别的呼吸防护,全面罩空气过滤呼吸器;化学防护服;内层和外层化学防护手套;化学防护靴;硬帽。
    3 F, m( i! q9 r9 h  f' ?
    3 f5 A# A0 L5 C  h& Q5 w下列情况应穿戴C级防护服:
    * g! E- [# G4 q: |
    - J* T! h' n1 B3 A空气中的污染物种类和浓度已知,过滤器可有效过滤;氧气不低于19.5%;低于IDLH的气体环境。
    $ `2 j! f, F2 r0 _( }
    ! E; n, H1 h# K2 \9 L3 [; a显然从瑞海物流转运的危险化学品范围来看,有些力不从心。, d4 Z: }! K) e  u" W- u3 L

    $ |. T9 R3 A4 b0 q5 I& x) b  : l( V( @+ H* Q. c; B6 ~

    8 z5 v1 M) x* W: F' O* i  j专家评论:这泵不防爆,别的都是一般级别的错误,没防爆泵。叫找死级别的错误。
    2 n2 d4 U" ~; ]# w) d' Q
    + u& d( a- j5 F% @2 m剧毒化学品泄漏应急处置演练% ^: a) H/ u* y: j( s
    : i3 ]7 w4 x  _2 V# V/ E
    已经被吓得一愣一愣的小编找到了第二篇,按照瑞海公司的宣称
    , f" y+ X$ `% `. n7 G# ^: \" Y+ A: e7 R, F
    时间:" q6 w7 _! D; f& i. @

    * \9 r# v0 A; J5 R2 ]; }6 a2014年3月5日14时。
    " V: X0 }* V5 n7 U' m. _: b/ u- c
    4 m2 p9 ]3 `6 ^# n0 h, p二、 地点:
    " U) `* I5 l& G8 B/ r; c) n5 v. m( u* E6 ~5 E: c+ k
    瑞海公司剧毒品仓库北库。
    9 x/ t* Y6 g$ [. w, \* y9 }+ }6 z
    1 f# N( J$ R6 X三、 目的:
    ( v3 g( ]) c/ N' p
    6 W$ `( q7 K. t- C8 r按照天津港治安支队的要求安排和公司年度演练计划,进行剧毒品事故的培训、演练,增加剧毒化学品的安全意识,进一步了解公司重大危险源和剧毒化学品,掌握剧毒化学品事故的应急处置技能,达到会使用化学防护服、正压式空气呼吸器、担架抢救受伤人员、处置剧毒化学品泄漏的演练目的,另外会使用手提干粉灭火剂和推车干粉灭火剂、沙子对剧毒化学品泄漏泄漏物的覆盖,义务消防队员进一步学会消防水袋的使用,稀释泄漏物。增强义务消防队员自救能力和库区现场员工疏散逃生的能力,减少公司财产损失和职工人身伤害事故的发生,维护社会的稳定。演练期间有治安支队、消防支队、派出所、海关等视察演练全过程,并在结束后分别做了点评与指导。
    * [4 \3 N( X9 [; x% T3 I4 S8 ?; ?7 J( r
    201403211395366283067
    ( h8 {$ G) Q: q1 R1 A( \6 H3 S( _, U6 ]3 n! O5 t
    专家点评:他穿完防化服之后,头皮露出来了,跟没穿没什么区别。这头飘逸的长发有这么重要么?另外,这是防爆库吧?相机是什么情况?! U- Y  W" X( H  p

    + h  b: s0 ]8 F5 J+ q201403211395366346676
    2 w6 h, m0 ?  X3 w
    9 i& W0 ^( P7 T/ W3 ?6 s% W专家点评:防爆库里的相机……瓷砖和铁栅栏也有问题,火灾手动报警器也不是防爆的。配电箱好歹是了,然后这门……. Q1 B. u6 E4 N) E  q, F$ M; f- j2 X

    ) ~: c1 p& {5 Z防爆门:防爆门应具有很高的抗爆强度,需采用角钢或槽钢、工字钢拼装焊接制作门框骨架,门板则以抗爆强度高的装甲钢板或锅炉钢板制作。门的铰链装配时,应衬有青铜套轴和垫圈;门扇的周边衬贴橡皮带软垫,以排除因开关时由于摩擦碰撞可能产生的火花。0 l# [2 i8 Q/ R$ P0 u6 @( I
    . L! e8 d( ^0 f  ^/ Q
    专家科普后继续点评:开关滑轨没有围裙,有毒品不一定就不爆,尤其是旁边铁桶是液体。另外,沙子吸油棉防火毯呢?请大声告诉我在哪里?吸油棉用处是组成围堰防止液体泄露范围增大,灭火毯就是该灭不能用水灭的火。结果这里根本没有发现。
    ; w9 V  J$ P+ s- f- |! [" i: m& _( W6 J" U. Z  z) _
    图片2, J8 o/ n* u& I* }* j: s: n9 ~

    0 Y0 t; m* x) P% _( N& a6 e8 R在易燃易爆物存放处应该应用的无静电地平! _. ~9 V7 c6 S6 |( w/ d3 z

    # W! g) ?- m  h; A1 I# b8 Z专家点评:在易燃易爆物存放仓库里面没有任何防静电措施,上了瓷砖……
    1 _1 s" f2 C7 ^" ^% q* ]
    ; }: l5 C0 g! e8 [201403211395366386054
    ; e% l/ ?( }6 B- x* m, {1 Z& e  z! S1 ^4 t) f
    专家点评:拿铁锹的工人脚下的鞋不是劳保鞋也不具有消除静电功能,这是明显违反处理易燃易爆物体的规则的。1 {1 P6 \% b( O9 m" R
    6 z: x4 T9 Q5 E3 o( }3 N
    201403211395366365816" K* H3 e+ ?# q$ q

    : K7 s7 O! ?& z! v专家点评:燃油叉车无防爆准备进库房,这是作死吧?叉车上应急灯不防爆,用的是普通应急灯。" p" J9 P% q. [" P& \0 K+ {

    ( f, z6 Q9 D: I然后我们放大一下墙上那个应急灯。  ^# r8 o$ \/ E& m7 m

    ; s7 R& F% g* f% t& M+ q图片3
    3 K, f; J! f, h/ W+ K7 @: l$ ~# O, Q$ Q2 j( R7 Y
    刚开始我没看出来应急灯是否防爆,但是插头暴露了,防爆设备是不允许用插头的,会产生火花。直接线路连接,就是不允许裸露的接口,而且是防爆管内接线。而很显然我们看到了什么,三角插头。如果真的是防爆应急灯的插头,应该是下面这张这样。0 S' p, x) O. r9 a( ^* o3 ?" P. o6 o# O

    ; L6 [3 O) c) {: a& @图片4
    3 d0 T5 S6 x4 I) i: G, E7 [, i. ?2 E8 @3 l& L3 K: F  X# ?# w# G
    然而照片上那个显然是个民用货色
    3 \3 l8 J( z* C  m$ w0 ^9 N. n
    ' @" E( I! T7 p$ e7 P* f0 }201403211395366072411. M3 k7 ]0 y1 r6 ^4 ~

    & a4 M' c. Q6 c. P- w6 n专家点评:在扫雪安全宣传中我们又看到了这台萌萌的叉车,看起来搬运的集装箱开箱估计都是它完成的,然后他仍然没有任何的安全防爆措施……  Z( }8 N$ B& l! o' x4 _8 A
    ( ]% P" o0 v* d$ H' @
    图片5( }% E7 d# f$ |1 y$ C

    7 Q+ p* J% W; R4 M带防火帽的燃油叉车
    ; D. @* ?( _: m+ e/ ]. k! Q
    $ X0 h5 n/ }' p' C( E图片6
    6 ?5 t) \0 j; G9 e6 N- x
    ' p- h4 C6 w- j4 S防火帽特写
    8 @# J8 k) b5 v  a" b( G7 D2 g
    ' C4 X; L/ j$ D! I图片7  k) Q' _/ R+ |7 M' T

      J6 J# V+ [  V% A' _汽车防火帽 完全熄灭汽车排气管尾气中夹带的火花% f- u! t' ]) ]$ ~- k! t

    5 r1 D* |9 |7 g$ w+ h/ S, m  S如果是要在易燃易爆化学品存放区域工作,要么准备一个图上一样的防火帽,要么是全电的,没有带防火帽的内燃车辆等于在一堆TNT里面送进去了一个火苗。8 `' Q# g3 M+ o( P1 X
    & X; ]  J. O. p4 a; N- ?) |
    2014年4月交港局安监处检查
    : |0 J: x9 i; E7 ?. U" ~( Y) w2 T+ W  \7 _& e
    瑞海公司称:2014年4月交港局安监处对我司进行了检查,并对我司某些不足的地方给予了指导与建议,在此衷心感谢交港局安监处的领导们对我司的关心与鼓励!
    8 H" B) l! f6 t" ^1 W$ j+ M7 J% k% c" y2 n; g8 S9 b7 @
    201408151408072190568: m8 U# \9 z3 G5 n& J- H

    - M1 v( }7 t4 S/ N/ u, ]0 J专家点评:空调无防爆设施,有专门的防爆工业空调,但是这张照片里面很明显,有民用空调柜。8 |2 l' r7 J% F- U. S
    + U8 v/ x" o; ?: A% l. j
    防爆工业空调
      ?' w! c- Y9 \6 h  ?8 T4 o) u0 y. d2 x
    防爆工业空调+ c( g9 _- r$ k. q
    " I& Y6 v" H4 J
    201408151408072210723
    0 l' Q& ^$ N) U) F- M: B8 o( d4 U: ~  r+ {/ l& [
    专家点评:沙箱呢?桶为什么是空的,消防安全要求起火源50m内必须有灭火器,但是建筑物必须在楼内有。
    $ i( x: S- y$ M. p6 B) \
    2 f9 E: l9 t/ {9 j9 r9 [201408151408072223063
    ( Y3 C) L% G2 |$ i6 h! b  [% \9 b( s
    专家点评:这间倒确实算得上防爆仓库。但是
    ' L9 y  q4 z7 A9 \2 C6 u% D! g/ {: r7 p- q  \8 E: {
    1.墙角的干粉灭火器谁和我解释一下,对于第四类危险品的电石,这东西可能并没有什么卵用啊。
    9 b# M6 o* e* A  |0 @0 Q* v
    ! {# ]; U" A$ k. `4 ^8 I, V2.应急灯接线方式不是防爆灯。6 u  ^! {8 k& f  r( H: A% C4 j

    6 ^7 S9 B  Z; q4 D! g- U& {3 a3.看管路,也不是防爆的,防爆的比这个粗,而且是多层。' u6 l: F0 ~; L7 S! `1 k8 C2 F
    3 P- W" {8 N; P
    4.他的火警警铃不防爆,也就意味着泄漏易爆蒸汽的话,当场就炸了。因为火警第一件事就是按警铃,然后就得爆炸了。每个警铃的安放,消防队都要过目,怎么会出现这种结果?
    - O+ Q) ]" ]' o1 j5 p) u( f
    * n+ g* {! g8 N" }. L* n5.玻璃窗不防爆,之前提过的所有消防设施都没有,这间库房根本不能用来存放危险化学品。# @( }& X9 E  r% f" f6 B5 ?
    " G3 u, o, X2 K$ x% j
    2014年8月部门公安检查
    2 \3 M8 V) S7 O9 I7 P
    % A' j# E& ~$ a瑞海物流公司称:2014年8月公安部门对我司进行了多方面检查,并对我司给予指导与建议!/ M$ |% x, u5 L8 r8 \: a
    * |) {) z0 _8 ?' ?3 _3 L
    201408151408075125504& K9 q- j5 W4 O, Z9 U4 O# [

    + Z) {" m8 u; W; g9 q. X专家点评:屋顶上的喷淋器呢?这就算放棉花也不合格啊。鞋的问题我都不说了。
    ; L6 E' L2 S5 [  W  ]9 }' b3 Y8 j- p. N# F& B1 N  V
    201408151408075159434' t) _: N  W, @, I+ F; J* B
    # b% z/ h- R+ q7 Z0 |( ?* H
    专家点评:堆起来的液体运输罐没有合理的的消除静电设备。
    - |* i! b/ i$ l6 @
    7 S9 E# H, W2 R6 q+ |: n2013年119重大危险源火灾应急预案演练
    + }2 w  v; U, c( d! p# I4 X
    7 D! z8 e% D" j瑞海公司称:2013年11月8日,瑞海公司按照天津港消防支队的要求和瑞海公司应急预案的演练计划,进行了重大危险源火灾事故应急预案的演练。1 }3 E- ?  s+ E6 d' q! u, g/ }

    5 d2 T) ]0 X+ i1 E7 g6 Q201403211395365476613: B4 ~" j' f, ?& H7 P' y/ k
    ) T8 }. w# }1 ~$ n
    专家点评:消防水枪直径不足。
    0 C( K# \7 L. j. Y/ W7 W% n( }1 A! L0 C* X$ C& ?0 r
    危险化学品的消防主要需要注意两项,1是灭火,2是防泄露。
    9 j0 o$ c. R  f4 d& i4 y
    3 h  E$ S+ W4 O+ J作为涉及危险化学品的仓库,其消防灭火设备应该包含以下:消防沙箱,灭火毯,移动式水炮,消防栓,消防水带,消防斧,消防楸,消防沙,防毒呼吸器,防酸手套,防酸服,相应类型的灭火器等等。
    , O) O4 z0 b5 w5 p
    8 [) g. r3 H$ I+ k9 p2 C% L/ N' f, K, I消防沙箱
    5 \# Y) p& C7 D; C8 z9 k# |
    : s% h0 Q, K+ y( _& g消防沙箱
    ( U: ]: Z2 V7 k! H% A# ^7 ?; ^- D% O+ S1 i1 A# Z- t
    灭火毯
    * N8 f& c: b  ^4 L
    0 N, T# ?5 @! b1 \3 X灭火毯
    , O. \4 M# Z! ^5 u
      E1 X# ^. B+ H' d; c4 x, B水炮推车5 y1 F# K) I3 _. o1 }. o! S
    & X. P# Y* f- S
    水炮推车
    % g. h$ ^; H& j% z$ m( `2 f$ ~) G# r( h8 w: n
    防渗漏需要吸油棉和消防沙等组成防渗漏围堰等设备防止危险化学品发现渗漏等二次污染
    3 e( r9 T9 T  Y! d5 F/ O* |
    # w5 g9 N, k- J7 g& m" P周围也需要布置排水沟渠,和辅助安全墙体等,防止化学品渗漏。# q$ a8 I8 C7 y: g/ _; Y

    - w% v8 g7 {8 m/ _5 i2 y而易燃易爆物的工作区域,需要使用防爆灯,防爆开关等防止电火花。
    ' _- |/ r# `+ R8 \2 I) F) j' P' z1 q  u; `
    但是很遗憾在所有的瑞海物流公司公开的图片里面我们都没有发现相关类似的东西。无论是消防或者防爆,他们的准备都毫无作用,面对普通的民居失火也许有意义。而在危化品仓库中这样的设施只能引发更大的事故。5 V- h, p/ _# o& h& j

      i3 ?) Z* s  W0 p+ H% e说到现在恐怕所有人都已经出了一身冷汗,但是别忙,还有更惊悚的在后面。
    0 J9 L5 _9 Q4 N9 x" F3 @5 E* @9 W, x9 R, R0 _0 p# d' L0 Z  m
    2013年12月扫雪安全宣传
    ' y. \- M$ F3 W/ R2 A; ?/ c5 `% ^0 i. D- D! N
    2013年12月17日天津地区普降小到中雪,瑞海公司领导带领全体人员扫雪促生产、保安全。
    1 D- o- q+ G. ]8 o+ ~2 e
    ! u! J% F/ [( h5 ]  |2 h1 r/ ]201403211395365984959
    ( Y& o3 L& ]2 r9 y# n
    8 b* H' l$ Z% b) v7 l专家点评:光这张照片上的问题就足够引起比12日更大的爆炸了。这张照片应该是他们的易燃液体堆场,但是现场没有防雷带。/ M1 c5 u; k* H' q

    7 |& f% j# o9 C$ z图片85 T. j8 l* G) j+ K
    ' J  e, N  W& l, M4 y
    这根插在易燃液体罐区的准避雷针,只能引雷。不能避雷  y' }: N$ a& K1 K. V0 [1 U

    - }+ [  c  K- n+ t$ p) U3 b化工设备的防雷要求:
    & T% Z5 M2 y$ r' I4 Y' ^" Z$ Z2 N8 Y# I. Q- @" S, s- a
    (1)当罐顶钢板厚度大于4mm,且装有呼吸阀时,可不装设防雷装置。但油罐体应作良好的接地,接地点不少于2处,间距不大于30m,其接地装置的冲击接地电阻不大于30Ω。$ k$ G! ~7 O3 i
    1 G9 T6 ]$ q7 J9 q
    (2)当罐顶钢板厚度小于4mm时,虽装有呼吸阀,也应在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m,保护范围高出呼吸阀不应小于2m。
    " w8 ~& _9 d4 i) b
    " Z; T, Y  `/ T9 B1 J(3)浮顶油罐(包括内浮顶油罐)可不设防雷装置,但浮顶与罐体应有可靠的电气连接。  }9 r0 t% b3 N- O8 k0 a

    % n% }3 h9 M4 Y) {% r在这张照片上,液体管叠加但是没有静电链绑着,还有额外高点专业引雷,我整个人都不好了。/ D( `, i- @$ u7 X6 t: _
    ; A8 m; g% ], F
    雷击的特性是打附近最高的,正常的堆场是靠一圈避雷针强行围出一个安全区,或者有顶的棚子,上面放防雷带。! ~' N0 ]& t/ w

    ; f0 D8 A% ~! b, a0 K7 @0 l9 O这倒好,一根路灯杆插在一堆易燃液体罐里,替易燃液体引雷。如果发生雷暴,也能发生和12日一样大的事。如果发生雷击,那根路灯的尖端是可以被击中的。
    ) ]* v3 V3 j2 t/ u/ c, b
    5 h: q3 v* {6 @- j理论上,金属罐体是一个法拉第笼,内部没有电荷流动。问题是现实不存在物理书上的完美笼,一旦打在缺陷点上,就是内部过电。罐体表面尝试过电,只要一个地方有缺陷,就直接炸进去了。都不用打雷,下雨的时候这些路灯杆就是产雷器,没雷也给你造出雷来。( n; ?0 M# X2 B' R) @4 z7 H
    ) w3 @9 I- ]& [  x, T
    他们怎么有勇气不装避雷针的?
    5 v; [4 o; |2 l# f# U( G+ o- q) Z. M  t% `  @3 X
    201403211395366054722
    " x% x+ V. D: f$ h# g- Y3 n% ]* n3 m. U6 W0 P# ~3 a- ?: H
    专家点评:最可怕的来了,看看后面是什么。
    2 l5 f( B, p' i% {: W7 I9 s0 w# E" U, V  Y4 d% n
    图片9
    , v8 ?) M; \: F' G9 g$ o( x: ?$ [/ E3 g) F+ i  ~7 E& h2 C
    氯酸钠,联合国危险货物编号1495,顺序号495,代表一级危险化学品。9 Z3 ~6 ?$ U4 d% O
    3 L7 w! O8 f/ i8 m; s
    危险特性:强氧化剂。受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。6 r2 o2 b1 A; j5 R( _7 J- h/ W0 i

    / n+ F3 g7 I$ M! I操作处置与储存
    ) Y, h$ h. j! A+ k4 `% ~' R. b% y1 c( A9 z
    操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
    - X1 s0 h) `4 _( m7 d; @2 V7 R
    2 g1 y( e) V" }' D+ j储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、还原剂、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
    ; |$ t! @1 L9 |- E6 v2 O9 P! O# C5 k+ V3 M
    氯酸盐最大的特色就是能在大约3米左右自由落体后直接与可燃物发生自爆。露天堆放氯酸钠,只要车轻微碰一下,就是12日那场大爆炸的规模。
    4 m5 R9 i% K$ ~5 O" [) c/ ]  B
    : N! @* p/ M  L8 n5 e/ \通风良好库房储存,这倒好,通风完全良好,因为根本就没有库房。
    , w) S, E2 Y6 R0 \  H1 z
    4 W: x; k+ P; \) F: \1 e专家总结:从瑞海物流公司自己展示的照片来看,他们是以普通民房消防安全标准的要求来执行对危险化学品的安全保护,能坚持两年没炸简直运气爆棚,加上电石,三乙基铝,氰化钠等强氧化剂和遇水爆炸的危险化学品混装在一起,在事发现场当时几乎可以说,没有任何比较好的处理方法。哪怕是直接空投液氮,都来不及阻止爆炸。从仓库建成开始,整个滨海区就坐在了一个大号化学炸弹上。
    ; Y' C6 C1 \' c7 z1 D* u6 R2 Z" X( u! ^3 \0 X# v
    面对一个炸弹,现在的问题已经不是争论消防队是否应职业化,以及消防措施是否正确。这颗炸弹究竟是怎么产生的?究竟是谁让天津人民跟这么一颗炸弹生活了这么久?6 x! o$ d* l; w5 [+ B5 V
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    28#
    发表于 2015-8-16 20:18:32 | 只看该作者
    洗心 发表于 2015-8-16 19:137 Q* V+ q+ F6 Q3 C4 l2 ]
    请点评。图片请见链接 http://www.dooo.cc/2015/08/38213.shtml
    9 Q" O( b+ b9 T& K3 I6 [
    这个属实的话的确吓人,能坚持这么久才出事真的是运气很好了。/ [  p; P: @  |6 g% x
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    29#
    发表于 2015-8-16 20:19:35 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-8-16 12:20% x( n& P' t6 r7 I+ F$ d: \
    加拿大的工业安全标准大体照搬美国,所以加拿大电厂应该和美国一样。我们这里有Co-Gen,同一个site,但属 ...

    0 k* A; r2 s2 L4 d- O3 x美国在安全方面,其实不算好的。加拿大要比美国严格一些。6 h  z" m4 O$ ~- g$ e% T( N
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-30 00:17
  • 签到天数: 321 天

    [LV.8]合体

    30#
    发表于 2015-8-16 20:22:23 | 只看该作者
    07-09年间,我在墨尔本的消防局的IT部门干过,跟经理聊过天,才知道,原来这边的消防员才不会拼命去救火,火稍大的话,他们就隔着老远喷水,他们的命可值钱了,一定要等火烧完了,确认环境安全了才进现场。反正被烧的地方,大多都有保险,犯不着拼命。
    6 o# L3 V9 a; d( ]8 ^( ]4 h2 o
    5 h% M2 o4 m$ o6 i在这边,消防员绝对是高尚职业,每年招聘的录取率,大约是千分之二三左右。7 |9 M; N5 \! P8 y0 }8 a4 y

    ; Y$ L8 d, I' p& W# r4 ~我咋知道的?嘻嘻,当年我做的软件,就是关于招聘流程的,流程非常严格!

    该用户从未签到

    31#
     楼主| 发表于 2015-8-16 21:49:05 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2015-8-16 07:53 编辑 $ [" R  n9 A9 k! C' C; Q
    洗心 发表于 2015-8-16 03:328 f* R" l, P2 X0 k. J
    国内的现状,请点评。+ k: R4 D6 f0 Z

    9 A8 G8 z0 i3 c# F6 d- J--------------------------------------

    5 O" |* w. w8 m+ o% J0 f; V
    1 ~+ J3 y9 H/ P' C/ Z( |看来这农民工至少还知道货场上有什么东西,除此之外,就不知道他的专业训练还有多少了。比如危险品堆放和间隔规定,装卸规定等。他说消防队喷水的地方不是电石,也没有说出来那里具体是什么货物。危险品区域起火的时候在100米外看热闹,这就是极大的不专业的表现。他们不仅应该自己撤离,还应该拉着附近的人撤离。还有,离货场100米外就是无房户的办公楼,这是肯定不符合安全设计规定的。而且即使是防爆楼,也不可能让你里面住着人,只保留最低数量的人员,所有不是必须时刻在现场的人统统撤到远方办公楼。我们的防爆楼里只有控制室、仪表接线等,办公楼(包括工程师)统统在远方的另一个楼里,每天要走来走去不方便,冬天尤其如此,但这是安全规定,绝对不松动的。

    该用户从未签到

    32#
     楼主| 发表于 2015-8-16 22:03:36 | 只看该作者
    洗心 发表于 2015-8-16 05:13
    ; E* s! X' r2 {; h% l$ a8 X, u请点评。图片请见链接 http://www.dooo.cc/2015/08/38213.shtml
    5 I) N2 {" V$ E/ @
    这才是应该吸取的教训:有安全规定,但还是那么多忽视。公安消防来检查,发现了问题,然后呢?瑞海自己不知道整改了多少,公安也挥挥手就明年再来了?这样的严重违反安全规定的情况应该立刻停产整改,通过后才容许重新运行。希望安监、消防把责任负起来,他们自己也走过场,这是害人啊。
    & K* e3 D5 B: r, m& Z8 C5 \5 T- H& A0 u
    还有这几位专业人员,在自己的平时工作中,也要把好关。不要事后诸葛亮,看人家都是眼睛雪亮。要内外一致。当然,我这是恶意猜想。

    该用户从未签到

    33#
     楼主| 发表于 2015-8-16 22:05:18 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-8-16 06:19
    " U# z" M8 V" {. C7 m6 g6 e7 ?美国在安全方面,其实不算好的。加拿大要比美国严格一些。

    2 t$ S. {5 G, C/ w5 x) ^我也有这个感觉。到墨西哥湾那边看看,工厂状态不大好;和他们的人谈谈,感觉心态和加拿大这边不一样。但没有更具体的了解,只能这么估摸着说了。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 06:52
  • 签到天数: 2024 天

    [LV.Master]无

    34#
    发表于 2015-8-16 22:23:05 | 只看该作者
    很牛的帖子。应该让更人看到。8 G/ a$ [% s; g0 @8 ~+ ?7 W. q
    这里补充一个概念, ERP(Emergency response plan, 是对整个厂区紧急状况下的计划,规定了ERT 职责情况严重程度不同应采取什么样的措施,Evacuation不仅包括厂区内的撤离,还包括在危害公共安全时通知附近社区的居民撤离。
  • TA的每日心情
    开心
    前天 06:52
  • 签到天数: 2024 天

    [LV.Master]无

    35#
    发表于 2015-8-16 22:26:47 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2015-8-16 11:26, c, {* \! ~1 a& j( a
    我们去出差倒是没有工作服的要求, 鞋和安全帽是必须的。美国 电厂的人好像那工作服没啥特别的, 不过我 ...
    " P3 ?+ T* ~7 o/ x8 p4 f
    电厂的工作服应该是强调防静电和绝缘方面的要求。化工厂首先是阻燃防燃,,但有些区域的工服同时要求防静电,因为有易燃易爆气体的场合静电可能引起火灾或爆炸。

    该用户从未签到

    36#
     楼主| 发表于 2015-8-16 22:28:47 | 只看该作者
    Sichuluanhuang 发表于 2015-8-16 08:23: S8 B7 c8 ^1 j$ E3 D# p2 Y
    很牛的帖子。应该让更人看到。
    ) f% |* R: a+ m0 t8 U' O9 i, m+ x这里补充一个概念, ERP(Emergency response plan, 是对整个厂区紧急状况下 ...

    - D, Y  b& u0 G3 i# n, G是的,我没有提到ERP的问题,确实是这样的,有专门的通知邻近社区撤退的内容。
  • TA的每日心情

    2020-11-20 06:24
  • 签到天数: 1618 天

    [LV.Master]无

    37#
    发表于 2015-8-16 22:56:41 | 只看该作者
    懒厨 发表于 2015-8-16 20:22. p) O5 ~; B! d
    07-09年间,我在墨尔本的消防局的IT部门干过,跟经理聊过天,才知道,原来这边的消防员才不会拼命去救火, ...
      ~7 t% t& u. m, |) V9 T7 P
    哼哼,你是维多利亚的斯诺登~~~

    该用户从未签到

    38#
    发表于 2015-8-16 23:21:03 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-8-16 11:47: I% b0 ~: j: N6 G. G) |
    具体我也不大清楚,因为我们不准用,我就没有这东西。应该是比普通运动鞋还是要“重磅”一点,面料有一点 ...

    * Z( |- C7 c9 F2 y* p, j3 B照样不舒服,因为安全鞋要达到安全指标,注定了它的命运是不舒服) N" W* Q$ `. T" y& g; U: E. H
    不过做成运动鞋倒是比普通的要好一些,至少重量上有保证。  P* {6 `1 Q" O; ]5 J& B4 x8 {
    不过运动款问题比较多,很多需要穿安全鞋的地方运动款还是不适合
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-9-22 02:23
  • 签到天数: 754 天

    [LV.10]大乘

    39#
    发表于 2015-8-17 00:58:56 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-8-16 21:498 M! _4 T. a: C5 L' f5 z
    看来这农民工至少还知道货场上有什么东西,除此之外,就不知道他的专业训练还有多少了。比如危险品堆放和 ...
    % u% c$ k9 C* y7 w3 m  q2 G/ y
    我也是看到他们着火了还看热闹那段惊呆了,这些人小事故不断都习惯了?

    该用户从未签到

    40#
     楼主| 发表于 2015-8-17 01:10:29 | 只看该作者
    洗心 发表于 2015-8-16 10:58
    ; B9 k4 @( d( C0 X7 U  c3 w我也是看到他们着火了还看热闹那段惊呆了,这些人小事故不断都习惯了? ...

      M% t0 Q! E+ f9 v7 ~7 F6 G: ~小事故都习惯了,大事故根本没有概念。

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2026-6-29 03:27 , Processed in 0.094729 second(s), 21 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表