没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
/ j7 E$ I' k; c, D# ?! K
g1 y) P( D, f& P! g- S; v# V你说这种我猜测是PID 在 ... ) x: Y: b* k7 T
. K8 F' n2 [* P5 z- C# X- H
PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。" i- a% W5 c3 O& z: D5 I( [