TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
那是怎么一回事呢?
j' a! r9 j; u+ @ ^/ v3 D( O4 V7 {1 j
其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!, [; V* i# j# A- B7 _
2 b+ ]/ H2 a% K
春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。3 y$ K7 _4 h, a) Q' l! v- U
最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。/ C; d1 H6 F; N" W3 n3 ~" s2 [
锅炉一停,基本就放假了。
3 D# O' V9 x9 B& }8 p, c+ o2 W" j! X+ b, j2 a$ m; g% T* {2 l
然后,趁着春节长假,开始一年的检修。# [1 h4 ]- [1 p0 Y
来年来了,复产,我们的行话叫开车。# \$ k( m: T9 X) o5 a) m9 M, O
* S7 A' U4 `$ e# t! L! C. `开车之前要先试车。
/ L0 \8 t' ^* A" K
6 P( v& M( { a h' H事情就发生在试车阶段。6 W; i- F5 e0 T8 M
: D. t1 `5 R3 n4 j3 P0 Y" o+ o
有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。% K/ O- P( L7 e5 F# e" D2 I
" s% X4 H8 W2 G
是一段总长30cm的复合管。
0 R; @# l- ?& \% I, G" i3 C0 @
7 M5 D3 O' i$ t/ p4 H2 J j然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。 s8 [3 e; X8 e. G T6 e* d
我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。# b7 R# r- ?( q
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”, I0 l% \) o; h/ U
: s) o+ g q$ E4 t! t毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
; n9 w% k3 z l我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!6 y5 _* x, N# B- l W# f7 S, i
4 n& g. F6 d7 t/ N6 h4 ^' V/ D
检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。
) R m3 N+ K, @& ?0 t
; ? u& S/ L3 t1 Y& A; X5 j- K- Z因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。 |
|