TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
|---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
那是怎么一回事呢?
( }# p- `, y1 x/ W
' i' H$ [7 g, l; G其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!6 @( N% A% }. Y1 e
" d7 ^3 P5 Y7 Y% Y2 P/ K春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。: n% j9 {4 ^, m) }* n
最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。, C& q+ d) W! e2 p! I' J' i
锅炉一停,基本就放假了。5 |9 E" h" }+ G$ n% N
" b2 E4 V4 k+ g$ x% j7 s8 G
然后,趁着春节长假,开始一年的检修。
! |$ _5 z% `. O% _+ _% p来年来了,复产,我们的行话叫开车。
# T8 g7 B7 y$ C: x( |( A3 Q1 g- Q, p5 ?+ q# H/ z+ o: d
开车之前要先试车。
& K$ G6 n8 S$ u* c: t
! o; {( [( `6 f事情就发生在试车阶段。% T( `( D$ D6 B
+ Q. e5 g6 p. d有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。- l" ^' u% w9 [: f/ H
' D) l* ^- Z3 G( H. n9 l
是一段总长30cm的复合管。
4 ]% ]5 ]+ I" \! Y, j0 q: I P7 s; D$ D% \/ l
然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。
7 m) G4 _* f; T我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。
: n1 S' a5 D( B$ _, `新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”: `5 v) _& M; V- N5 f0 I
) u. v8 j" ^/ }5 y* O
毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。9 A! Y- a" L% i/ a
我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!
; V, E/ [& P) A3 P
3 B4 U1 B* f6 s( ]! p检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。
/ U! l. t$ Z7 l; M, o4 g+ s7 e2 L* U4 b3 H8 y. G7 S, h
因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。 |
|