: n/ \$ x& D2 q9 n+ E马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
3 ?. s6 }8 w4 J$ W( k没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
5 x1 q. a. p$ F5 z) q8 r0 u
- {/ q1 N" u( I) `7 J你说这种我猜测是PID 在 ... 1 t, c* Q% g9 b% ?" B o, L
& E5 @6 y) o' O5 IPLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。) K& V3 M& U. p/ j9 K5 R n0 b, R
1 @/ F3 I' v" YDCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。% z# K& h3 T. |0 g3 ~. l( o
/ `, y- m1 I+ m, D; [同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|