|
|
本帖最后由 晨枫 于 2015-3-1 10:56 编辑
, h. n5 V1 @4 M% w0 D马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
" V0 O8 p! K$ Z# s5 L4 q没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
0 c' t* d, u: w% u
7 F2 @1 X9 h1 ]. c; z2 K你说这种我猜测是PID 在 ... 8 t" W( r8 Y' g1 @% Z
: L O8 ~# p/ T" @" |( D9 C# X/ H, Y
PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
8 l ^' q2 \9 ?6 s) V' f
% l! A& w/ t, w3 e7 [" W: @. XDCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。; G' j( w1 K U$ m, O
, w# @" X* G1 t! h+ h8 e/ n同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|