本帖最后由 晨枫 于 2015-3-1 10:56 编辑 ; \/ L3 T8 F; ~3 g- m! e! }* z! h
马鹿 发表于 2015-3-1 10:40" @; s. _' l7 [3 e$ r, k' M
没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。% B# f/ b2 q" l. E, {! ^1 I
N: F+ N% K; Q. R2 w7 y你说这种我猜测是PID 在 ... 0 p$ Z% M, \, H& i, k8 j1 h( [- |( ]
/ b( z( `, E+ Q# sPLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
- q% }" V9 D( I7 V8 j6 V9 G( j% z5 @* W1 o' m% l/ H% A; H0 d
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。
3 T. `9 x3 [- B. Z6 I m
; x/ U! X; V' o* }, V同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|