马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
$ G4 F1 L2 b- }; t1 W, h没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
7 I, n" w3 D" W: w, S/ G, x( i; P0 ~7 c
你说这种我猜测是PID 在 ... ( z9 j, F+ X% S. _6 U; a# {
" f- z: G2 X* @# C' L9 x7 m
PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
# N, Q7 C0 }- z, v( W, Q6 G6 w6 g6 f" e4 T7 k/ [
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。( c, [" j& H# c