|
|
本帖最后由 晨枫 于 2015-3-1 10:56 编辑
7 f, p( ^) x2 V4 [+ |, ~马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
; q1 f G: k8 `- p7 I/ f没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。; S c7 z% R4 o+ N4 Q
! V# m$ \8 Q# R# s5 t5 Y3 @
你说这种我猜测是PID 在 ... ; }! Z6 D+ ^4 s8 a, m0 ^* ]
; N- e& {0 y' ]: L+ oPLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
1 @1 G8 V2 d n. S, J8 u8 O( m% H
0 d; Q# A8 v$ S( c) fDCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。, p/ j* S$ o4 `9 I) @
! c @3 t2 S' @8 d9 j' D+ h- B同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|