     楼主| 发表于 2014-1-15 10:44:11 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2014-1-15 10:22
    ' A# ]4 R6 [0 P8 I  h+ C这里养一个仪表工贵着呢,一年光外出培训就是几千上万刀,尤其是开始几年。 ...

    # z! r5 K9 q  d1 c; w. J" p6 W0 k国内仪表工基本都是传帮带。培训?还不如疗养呢。- d6 I. p" m( M0 i6 e" W9 Y1 b0 c
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-12-31 12:12
  • 签到天数: 925 天

    [LV.10]大乘

    22#
     楼主| 发表于 2014-1-15 10:45:38 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2014-1-15 10:17 6 u. |6 n/ x) m1 U9 n
    对无线信号用于控制, 我认为还需要技术继续进步, 现阶段还差太多: 传输速度, 传输距离,抗干扰, 。。 ...
    / w3 I. s: {, U; {* `
    展望未来,如果不能大力发展无线传输,工控就这么白菜化下去,厂家的日子就越来越难过了。
  • TA的每日心情
    开心
    21 小时前
  • 签到天数: 3363 天

    [LV.Master]无

    23#
    发表于 2014-1-15 11:57:39 | 只看该作者
    本帖最后由 马鹿 于 2014-1-14 23:14 编辑 ( V3 y& [, U4 M# `: ~- S0 ^9 `
    曹操的槊 发表于 2014-1-14 21:45
    ; K9 n; o3 M: O5 c展望未来,如果不能大力发展无线传输,工控就这么白菜化下去,厂家的日子就越来越难过了。 ...
    4 s+ b3 l# e- @, k$ t( n) a6 B

    % m% W' y! J5 E" E* v& V! a无线传输的问题不是DCS厂家能解决的, DCS厂家是用户而已。1 S& _8 g4 O- f2 q* }

    ; x( N% g) P$ w9 x9 c; C* b
  • TA的每日心情
    开心
    2024-9-18 07:01
  • 签到天数: 1014 天

    [LV.10]大乘

    24#
    发表于 2014-1-15 16:12:15 | 只看该作者
    呵呵 曹操变成专业人士了

    该用户从未签到

    25#
    发表于 2014-1-17 05:47:21 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2014-1-14 02:40 0 l+ R" o5 g% A4 Y  q% l4 S
    好文就要送花,呵呵。$ V3 b4 ^- f1 U& N

    9 d3 A" M2 X- e7 RHART也算现场总线吗?不过算不算,都只是一个名称而已。

    9 N! N: o) g  k1 J$ vwaveguide抗干扰

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   