分享 换了GFCI/AFCI双功能断路器
热度 15 马鹿 2026-2-2 02:27
记录里提到过, 自从某场雪造成停电后, 我的连车库门启动器的断路器工作几小时后会跳闸。 为了找出问题, 做了下面的工作: 1. 买了下面这个喷剂 , 喷了一遍所有链接和铰链(chains), 车库门开启丝滑, 但是跳闸依旧。 2. 拔掉断路器上的两个设备: 车库门启动器和排油烟机, 继续无情滴跳闸。 3. 买了这套检测工具: 用中间那个outlet detector检查了两个连在断路器上的两个插座, 都是好的。 左侧那个是试电笔/voltage detector, 检查有没有电特别方便, 比万用表方便。 4. 拆开了配电盘的门, 目测了一下, 没有烧黑现象, 拧了一下, 没有松动的线。 综上分析, 只能是断路器的问题了, 于是买了Eaton 的20A GFCI/AFCI 断路器, 原来就是这个牌子。 为了拆下断路器, 又买了这个有方形头的螺丝刀 换了以后, 已经连续工作24小时了。 收工, 总共花费不到130刀。 顺便说一下, home depot 下单几小时后就收到了货, 它家贵的小件东西不摆在台面上, 得问工作人员, 或者网上下单自取, 亦或快递到家。
个人分类: 家居|29 次阅读|6 个评论