工厂每个车间都有消防栓,4个压的,能喷五十米远。& o4 u/ S$ C1 q: k. b6 G5 W
* G9 t$ g1 w1 v& \室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。
) w ], n1 j( t9 U' E) l- W1 [, w- c1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 2 I) j; A) R8 ^2 G) h
2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。 & k2 n) O# ~ k2 ~) U9 H
3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
1 P+ ]7 {8 l1 F% j9 S4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa; # H% r* W5 |4 |. O: R7 Q: H
5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。2 r% g* T5 W. W+ ]0 B# P& V" ]
* x R% @+ F) |
我个人去的这么多车间,普遍都达不到这么高,4个压是比较主流的。因为高压对水管的要求太高了。而对于车间这种建筑层高没那么高的建筑,一般4个压力就够了。
. e+ J2 ~' W9 e" H! ]% ]3 i( \但是对于有机引燃来说,很多时候浇水等于火上浇油。$ X1 C% u5 j, `1 P- f1 ^% D; C: f+ J6 N. R
- d3 G7 c# j$ r$ W于是灭火器就成了首选。8 k+ ~- ~' D# U; w
7 F2 F1 V8 _; ~; Z8 N( X
灭火器分五大类:& c& q$ J8 \ W: o' q3 z3 u. ]
1、二氧化碳灭火器
B v0 h& m! X. X2、干粉灭火器。$ F. Y) Y7 Z/ s! O3 S
3、泡沫灭火器。
1 m) R- |8 X% z! }4、1211灭火器。
3 {. K/ D+ i) p( B' g9 b5、特种灭火器(所有不属于前四类的灭火器都算第五大类,比如液氮灭火器)。/ R0 u, _' k* S% I2 I5 W" f8 M# J0 `6 g
$ r1 ~- j5 t+ [ i1 A
最常见的就是二氧化碳灭火器和干粉灭火器。
, Y1 x0 C; x+ Z) ]( D$ K干粉灭火器里面的成分比较复杂,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH 4 )2S O 4、N H 4H 2S O 4、N a H C O 3 、K4Fe(CN)6·3H2O、Na2CO3 等,这个大家了解一下就好。
3 \5 s* B" H+ A* \4 S' n( v; w3 s
5 k x) C+ `2 `" X但是在我曾经短暂工作过的一个小厂,我见到了传说中的液氮灭火器!
& k- C% b- _. ^3 S* T
) g K3 O" f/ @5 H3 _液氮灭火器非常昂贵,因为主体本身就是一个超低温储罐。! ^" x2 \+ i- q% ~9 f- I! O3 u
液氮灭火器保质期非常短,只有4-6小时,然后就要更换。
. h$ E! ?, Q, V, k3 w液氮灭火器非常牛逼,是至今为止少有的广谱灭火器(什么火都能灭)
4 H& r- D1 n- P- i/ ?2 e
" B1 U+ M+ O) i: X; N当时我还说呢,这单位太牛逼了啊!
# U9 v5 M9 R r& |0 A后来我知道了,这单位拿正丁基锂当水喝,实验室每天都要用个8-9公斤,车间一个月小一吨。8 E9 o i3 `# j" o% s: L
& s1 m; O1 t3 K- N
善了个哉的,我还是趁早滚吧!
6 X& ?4 }% D* q0 f$ ?1 G& L小命要紧6 g0 n1 E1 t1 w% x! W& t
3 O+ c; {; S5 z9 y" P+ P下面说点百度百科里面灭火器词条下搜不到的东西。" U( f* M* j+ r! z/ `6 q$ {/ O
5 | n0 ^) k& u) d
1、二氧化碳灭火器理论上是可以用来灭碱金属火灾的,但是实际上我个人不推荐用二氧化碳灭金属锂,金属钠等起火,因为虽然金属钠无法直接与二氧化碳反应(高温高压下是可以直接反应的,常压条件下不反应),金属钠与氧气和水的产物,比如过氧化钠,氧化钠,氢氧化钠,都可以和二氧化碳反应。
; H9 ~* l- u- S2 a( ]2 q& M* N用二氧化碳灭火器扑灭金属钠的火灾,效果非常不好!
) [+ E4 F$ v, x2 G( |因为二氧化碳灭火器的主要作用是阻断空气让火焰窒息熄灭。! _ v3 [6 ]0 W1 U/ E6 H$ o
而金属钠的各种产物直接消耗了二氧化碳。
1 B5 K: R! F( v. R) A- J5 a9 \所以我个人建议,碱金属火灾大家还是用干粉灭火器招呼。
* R/ {+ l: B5 M' a8 u; E, j+ I0 D2 h/ R/ M% Z" r3 {$ l
2、虽然干粉灭火器的干粉并不导电,但是个人还是不建议电气火灾使用干粉灭火器,因为非常难清理,而那种干粉的吸水效果十分好。我做灭火器干粉清理的时候,65口径消防栓哗哗冲,直接可以看出干粉灭火器的吸水效果。电器类火灾还是用二氧化碳灭火器招呼。+ N7 g! G, t, G- G( j( n1 F1 @
, R) Z) l! Z0 S# a+ g' P
3、灭火器(干粉)在使用之前一定要检查,检查分成两部分,首先检查压力表,红区(欠压)就不要用了,绿区(正常)和黄区(超压)是可以使用的,因为红区经常喷不出来,你一来一回的白耽误时间;其次检查皮管,干粉灭火器的皮管是可以拧下来的,螺丝口的,一定要检查是不是拧紧了,没拧紧的话要拧紧,否则会从螺丝口往外喷粉,然后检查皮管有没有开裂,如果有就不要用了,容易伤人,我在进行消防器材使用培训的时候,实操多次出现从开裂的皮管里喷出干粉,伤到了人的皮肤和眼睛。. A& ^4 I& ]# t9 i: r
7 S. L' E$ P; `这并不是我的危言耸听,灭火器本身也是压力容器,自身也带有一定的危险性。我国著名田径盲人运动员李瑞,2004年残奥会夺得两块金牌,在他失明之前是一名优秀的篮球运动员,荣获全国青年男篮比赛的扣篮冠军,并跟随沈阳男篮征战甲A联赛。1996年,一个灭火器的意外爆炸使他双目失明。1 O7 c8 I* X$ Y" X: P/ d
3 A; Z" h2 \+ [. H5 _所以灭火器安全不容忽视,如果发现灭火器本身已经欠压,皮管已经开裂老化,一定要及时更换或者通知相关部门更换。
9 c2 ?/ N' E& n% t% Q0 ]
+ U2 R: a$ i+ h3 s- J" S; e我多次说过,在我的实验台触手可及的地方放一个灭火器是个好习惯,多次救了我的命,但前提是,那个灭火器必须得是安全的,可以使用的。
9 Z+ a/ ]! c# s否则那就是在你手边放了一个炸弹。3 U( ]! d" f% K) Z) Q
& f' S: S* D9 ]7 S5 d/ {" T6 V6 [* r4 _
4、灭火器的使用,朋友们说我擦这还用你告诉吗?不就是拔销子(保险销)然后朝着火焰喷?
2 K; I* a G# M9 F B* h其实还真不是这么简单。( `4 C. r9 o9 {. `
比如干粉灭火器就是对准火焰根部,二氧化碳灭火器是对准火焰中上部向下压着喷。2 S6 |+ R7 ^1 b
而且在喷的时候,三个关键必须要注意:
9 E3 P6 k9 w8 ?4 x& z1、室外的话,一定注意风向,使用灭火器必须站在上风口。 K5 C. t% Q+ c% ~
2、多人协同灭火,绕火源围成小半圆,角度不得大于160°!绝对不允许围成一圈开喷。那样的话你对面的人就直接被你喷到了。尼玛多大仇……. p! l. \7 E/ `% U7 G
3、任何种类灭火器也不能用在人身上,别到时候看到别人身上着火了,卧槽抄起一个灭火器就喷……兄弟你摊上大事了!到时候没被火烧死被你给喷死了。
1 n ~/ W, h( G# O
; j! j( M1 G" G g1 _& n最后写一个,我认识的灭火器使用达人,人家玩灭火器的水平那真尼玛让我望尘莫及高山仰止!
! k2 N) r. |% ` P2 O5 ^那是一个10升机械搅拌的四口瓶,格氏反应,干炒镁屑。 p' R% C$ k; w$ `4 ^" j8 P; p2 S6 h5 b
因为格式反应非常怕水,所以镁屑必须干燥,小量的话都是烘干,这么大的量一般都是扔瓶子里开加热机械搅拌翻炒。9 c- i- }/ O3 l8 w- ~
那天不知道怎么回事,突然一下就着了……; ?5 o7 p2 ` ?# f& F& Q: i7 {/ a% `$ {
黄色的大火苗子呼呼烧……(我搜了资料,镁燃烧是没有颜色的?但那次我的确看到火焰是黄色的,好奇怪。)
9 I! w& H& G% c然后他以迅雷不及掩耳盗铃的速度跑了……
4 T9 u" J% g1 E" ^+ v* N1 v2 j跑了……7 w9 \. x# g: \6 X& j0 ^* c6 u) n- J1 v
尼玛丫的居然跑了!!!
) T0 B/ A: a8 q$ v% h就在我懵逼的时候(那时候我的技能点和经验值还没现在这么高,这么大的火焰我也懵逼)。
6 t( j* F5 O, z) c0 Z S. E7 \- M丫的又回来了,拎着俩灭火器。* H5 u+ R9 X) L/ p0 ~/ }
而且一个干粉一个二氧化碳,一手一个。
7 p. Y! _3 [3 P+ g3 m5 i. p, ]; X飞奔回来了。/ `. J$ E& ], z3 u9 x4 v4 ~1 N
然后抄起二氧化碳拔出销子就喷……9 p2 @2 ^+ n9 H
半米高的火焰噌的一下涨到了一米高。
+ D9 v/ ], b$ ~' e; I8 C! H( R" d8 D. r( M( ~% f& P2 ^ h+ S" ~+ F
亲眼所见啊!
' O- D, _2 |8 V( c5 |' b尼玛那是我亲眼所见啊!
8 V+ x& m k7 `- ~# `5 x; f所以大家千万别用二氧化碳灭火器灭金属镁的火!
3 m% G7 V3 D/ J. w: Y* N* o f那真是不作不死啊!
6 Q) D& V1 |% S
9 t {, V+ t( y) w' z7 Y( G然后人家秒拔出干粉灭火器的销子又喷,火焰噌的一下就没了。
1 i# k( j+ @. ~) u0 s b当然他也没了。, i$ `7 w* H" |" w% v
为毛呢?7 F9 m' |! X* F+ p
因为都是干粉,我看不见了。
: `: O% s1 |' v室内使用干粉灭火器就这个坏处,干粉到处都是,极大的影响能见度。# c- c# S1 V* J& K
再然后,只见空中漂浮的白粉中伸出一只手,然后传来一个缥缈的声音:“再来俩……”. X! f! \! T" F5 Z2 y
卧槽当时差点把我吓尿。7 a5 ?+ \7 e, k% b( O3 C+ Q9 F
连滚带爬的去拎了俩干粉回来递给那只手……
7 [% _1 K1 h* L' T然后白粉就更浓了。
2 p8 f! h3 i- N' D8 Q- j+ V我鼻子是受不了那个刺激,跑了……
/ g/ L/ f1 H( e' {- _; z! s6 I0 E有首歌唱得好:0 J( C) P3 I% |, c" p2 R
5 A4 p5 L, ~) {7 r! S5 s白尘啊滚滚火苗啊情深
8 q- }4 H8 Z( B& Z7 b% V作死终有时
( q' J$ h# Z0 G, }( ~ _6 e7 o+ ~留一条小命买个教训
; x* Z" m/ ~ K至少死神不会追随……: ^/ ]1 c, n7 M7 x# L! ^# B2 \
) e) C. y+ f! s3 S6 u; S. M* [反正丫的走出那间实验室,浑身上下就一个色儿,白。3 e$ b# L3 w- z1 I: M1 }
一共用了四个灭火器,毁了一间实验室。8 a2 a) ~ u0 Z: F8 P. j' ]7 i
事情闹大了。
8 p7 X: m- `- M9 i: ~; n n+ b2 B7 _领导问他,你干嘛不拿俩干粉,还要拿一个二氧化碳啊?
' l3 K# _/ W* H: z你不知道金属镁不能用二氧化碳吗?
( G, P* }% j2 u6 s" y
5 g9 H I d: G! Z9 z人家说,当然知道啊,我就是想看看再这样的条件下,金属镁和二氧化碳气体反应的实验现象。% i+ D* @" J+ }8 x
- ] S. i* X5 J6 ~4 s: ] e尼玛!
3 ~# C0 F! q @实验现象!
3 d6 m$ K7 f2 c0 _' [$ Q' a: o卧槽!, g2 y. z+ ^( ^; o- W& Z3 B* I. ]
实验现象……/ S3 t0 B3 C; n1 V
我心说,兄弟你很有前途啊!8 c9 I' x* q3 X+ T6 q
诺贝尔奖不发给你可惜了。8 r+ H# X$ G w: {
当时我在边上憋得脸都绿了,领导气得直翻白眼。