标题: 说说灭火器。 [打印本页] 作者: 史老柒 时间: 2016-8-9 23:41 标题: 说说灭火器。 工厂每个车间都有消防栓,4个压的,能喷五十米远。) ]/ F0 X; H u7 y; Q7 U, k
) h6 @% Y% [7 f
室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 ] t' H3 Q- ^' Q) r5 Z1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。 ; x+ O& s' h0 ~- ~' M" S2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。 6 n6 b& K" ~5 b3 \! s
3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。 " U$ ?& u; A' [! p& ], h4 H4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa; ' p X) H6 K$ L6 d5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。 - @ c. t# k$ v+ o D5 Y A& V; V6 l# V \2 [- C# ]我个人去的这么多车间,普遍都达不到这么高,4个压是比较主流的。因为高压对水管的要求太高了。而对于车间这种建筑层高没那么高的建筑,一般4个压力就够了。 ) g1 I% y, D$ A/ t+ K( g但是对于有机引燃来说,很多时候浇水等于火上浇油。& W8 N* q' n" \
% B7 T/ m9 ~. |7 ?1 \( y于是灭火器就成了首选。 & \0 k2 _9 E* B; d8 v! p$ x + r7 B" b# n& O+ R# |7 G灭火器分五大类:: g5 A/ e7 B; o) W8 }* q
1、二氧化碳灭火器' [9 B9 }' q* G
2、干粉灭火器。2 S3 Q5 r4 H2 c
3、泡沫灭火器。7 X# c. }: t+ U* r
4、1211灭火器。0 n A) ^$ `. H! r8 Y
5、特种灭火器(所有不属于前四类的灭火器都算第五大类,比如液氮灭火器)。& n4 A3 a1 x' E4 W. }, D
) k# B( i8 w, f; _! M" @# R最常见的就是二氧化碳灭火器和干粉灭火器。0 A) C6 J; p& p1 D5 s4 h7 D
干粉灭火器里面的成分比较复杂,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH 4 )2S O 4、N H 4H 2S O 4、N a H C O 3 、K4Fe(CN)6·3H2O、Na2CO3 等,这个大家了解一下就好。2 \7 t* R+ H) C' L# K/ }
* b+ \: N! }& d$ T但是在我曾经短暂工作过的一个小厂,我见到了传说中的液氮灭火器! 9 U. c: J" F x7 u, k+ J 7 v2 ?& {3 k% C" X5 \7 w( D' s液氮灭火器非常昂贵,因为主体本身就是一个超低温储罐。% @6 `2 ~$ `- A1 x' B
液氮灭火器保质期非常短,只有4-6小时,然后就要更换。, F& _3 B5 X* E7 p
液氮灭火器非常牛逼,是至今为止少有的广谱灭火器(什么火都能灭) ( X: y0 u; u% V+ i0 y: _/ ^5 f # N! _, i$ o5 I$ t6 ^8 K当时我还说呢,这单位太牛逼了啊! - Y) L0 ]* p4 [1 Y; U后来我知道了,这单位拿正丁基锂当水喝,实验室每天都要用个8-9公斤,车间一个月小一吨。 C% W0 S+ F( }1 ]* U; D" u: q- C3 d6 F( Q0 T6 d: O$ ^
善了个哉的,我还是趁早滚吧!9 D, a) G7 k/ t
小命要紧 6 v, v, l3 p8 [; @3 u+ U' g4 u ; R! X# B; }. s% Q* [% I下面说点百度百科里面灭火器词条下搜不到的东西。 + V3 a8 }: Q g. r. v1 d w2 b " G8 t: `6 N; r9 \, L1、二氧化碳灭火器理论上是可以用来灭碱金属火灾的,但是实际上我个人不推荐用二氧化碳灭金属锂,金属钠等起火,因为虽然金属钠无法直接与二氧化碳反应(高温高压下是可以直接反应的,常压条件下不反应),金属钠与氧气和水的产物,比如过氧化钠,氧化钠,氢氧化钠,都可以和二氧化碳反应。& |( r" f. a$ ?5 Y# ]8 F U
用二氧化碳灭火器扑灭金属钠的火灾,效果非常不好! ' G, j9 R; K! V! l) n }. ~因为二氧化碳灭火器的主要作用是阻断空气让火焰窒息熄灭。 % G: e8 O4 ?! M' _# p/ n% o7 u9 S而金属钠的各种产物直接消耗了二氧化碳。 & k9 Y! m. P2 W% J' I所以我个人建议,碱金属火灾大家还是用干粉灭火器招呼。 * c2 D! S8 Z, v% K1 I1 M1 _ ! K( I9 |( n( s r* |& U2、虽然干粉灭火器的干粉并不导电,但是个人还是不建议电气火灾使用干粉灭火器,因为非常难清理,而那种干粉的吸水效果十分好。我做灭火器干粉清理的时候,65口径消防栓哗哗冲,直接可以看出干粉灭火器的吸水效果。电器类火灾还是用二氧化碳灭火器招呼。6 T- q3 }2 X5 W
3 i6 v1 L% P% z7 q3、灭火器(干粉)在使用之前一定要检查,检查分成两部分,首先检查压力表,红区(欠压)就不要用了,绿区(正常)和黄区(超压)是可以使用的,因为红区经常喷不出来,你一来一回的白耽误时间;其次检查皮管,干粉灭火器的皮管是可以拧下来的,螺丝口的,一定要检查是不是拧紧了,没拧紧的话要拧紧,否则会从螺丝口往外喷粉,然后检查皮管有没有开裂,如果有就不要用了,容易伤人,我在进行消防器材使用培训的时候,实操多次出现从开裂的皮管里喷出干粉,伤到了人的皮肤和眼睛。8 l! N6 n- J" h7 a8 K2 e; i! Y" t
. B4 y7 d' a2 w' O
这并不是我的危言耸听,灭火器本身也是压力容器,自身也带有一定的危险性。我国著名田径盲人运动员李瑞,2004年残奥会夺得两块金牌,在他失明之前是一名优秀的篮球运动员,荣获全国青年男篮比赛的扣篮冠军,并跟随沈阳男篮征战甲A联赛。1996年,一个灭火器的意外爆炸使他双目失明。8 B* K6 M4 R( V5 ?
0 v: E- b. {& \6 ?) l( O. c% X
所以灭火器安全不容忽视,如果发现灭火器本身已经欠压,皮管已经开裂老化,一定要及时更换或者通知相关部门更换。 ! E8 H6 z: I6 W; e5 D, b 3 U/ _. y. ^+ t+ O# m: F- M我多次说过,在我的实验台触手可及的地方放一个灭火器是个好习惯,多次救了我的命,但前提是,那个灭火器必须得是安全的,可以使用的。8 u% n* f/ r; S( X! g, Q
否则那就是在你手边放了一个炸弹。. S- N& v l# f