马老汉凌晨5点半,他起床烧水洗衣服,然后准备烧早饭。他发现一个煤气罐没火了,就换了个罐子。接上阀门后,他一手开灶台开关,一手开气瓶阀门,点火后发现灶台和气瓶阀门同时着火了。马老汉立即关了灶台阀门,把皮管拔下来。但气瓶阀门还在呼呼地冒着火。马老汉说,他当时急了,只想着千万不能在屋里炸,一旦失火不但自己房子完了,周围邻居房子都要倒霉。在这电光火石的一瞬间,他不知哪来的一股力气,死命将沉重的煤气罐拖到门口,将煤气罐放倒,让罐子顺着门口的斜坡滚到门外的地面上。
现场的消防人员做了笔录后,又在现场来来回回走了好几遍,在距离煤气罐五六米的地方,找到了阀门的部件。随后,又重新检查了马老汉的另一个煤气罐以及灶台,结果发现了问题所在。原来,连接灶台和煤气罐的那根皮管子,不管是与罐体出气口连接的那头,还是与灶台进气口连接的一头,都没有上卡箍,这会导致气体从罐体内喷出时,从皮管接口处泄露出来,而一旦泄露就被点燃,导致两者同时喷火,这就是马老汉发现灶台和气瓶阀门同时着火的原因。/ Q) K3 ^6 Y: |. I' Q; s
消防人员提醒市民安全用气事项
消防人员告诉记者,此事最最万幸的是,马老汉在拔掉皮管后,没有试图去关煤气罐那喷着火的阀门。如果马老汉当时去关阀门,火头就会随着阀门往里拧的力量,一点点地被挤进罐体里,这样的话当时就会爆炸,马老汉也早就没命了。还有一个万幸的地方,就是煤气罐爆炸时冲击力对着李女士家门窗,如果冲击力对着蹲在家门口的马老汉,他同样要没命的。那么,为什么罐子会在倒地后烧了近40分钟才炸呢?消防人员告诉记者,倒地后,罐体受热不均匀,导致一侧的气体过度膨胀,才引发了剧烈爆炸。如果把罐子垂直放在地面上,也不一定会炸,而是会慢慢烧光。但马老汉把罐子弄到屋外还是对的,他唯一处置不当的地方,就是没有在第一时间报警,而是眼睁睁地看着罐子在那烧,耽误了时间。
煤气罐”是钢制的移动式压力容器,具有爆炸危险,它的壁厚仅2.5毫米左右(新钢瓶出厂标定壁厚)在20摄氏度压力为0.8兆帕,40摄氏度的压力可以达到1.59兆帕。液化气钢瓶的最大承受压力为2.1兆帕。若液化气体积不变,温度每升高1摄氏度压力就增加3.2兆帕.
# s2 C! C+ j, g/ }
当广大居民发现液化石油气罐泄漏时,应当立即关闭气罐阀门,切断所有电源,避免 使用明火,尤其是要避免静电发火、金属撞击发火以及电器发火。然后打开门窗通风,到 室外打电话找专业人员处理。 ' N) i Z2 w9 U, B }9 x
如果液化石油气罐着火,居民可用湿毛巾裹住手,按顺时针方向将气瓶角阀关闭,切 断气源,火就会自行熄灭,此时千万不要用水泼洒或用棉被捂盖,更不能弄倒气瓶,以免 液体流出。同时尽快把气瓶搬出失火现场。如火势较大,难以控制,应尽快打 119 报警, 并迅速搬开周围容易着火的物件。

橡树村 发表于 2012-3-7 22:51$ e. S. p/ W# d% u
红字和蓝字的解释都是错的,消防人员的确业余了些。: ^: a% ~1 R' ^; Y; _% s% c9 `9 X
四十分钟以后才爆炸,应该是阀门变形后关闭,才能形 ...

lkj1972 发表于 2012-3-8 13:254 E; y7 ]& T5 D! R- X8 p
液化气罐着火很好处理,一般液化气罐着火随着气体的喷出燃烧一般都和阀门有点距离(大家可以演示下气体打火 ...
晨枫 发表于 2012-3-8 09:06, K/ t+ d: @( _3 C+ E1 q, ?
面粉一定要记得非常大量,也就是多到撒不开的大量,否则会发生尘爆。一般说来,非常不鼓励用面粉灭火,因 ...
晨枫 发表于 2012-3-8 13:263 d- q ^( Z2 @2 o- m7 e' w/ T
主要是北美气罐的阀门(valve and fitting)好一些。经常BBQ的话,近便的地方放一个灭火机没坏处,不贵的 ...
同文 发表于 2012-3-8 12:54# H$ P9 S7 \; E# N# y
多谢晨大,忘了灭火器了。其实前几年也从Home Depot买了两个,放厨房一个,车库一个。俺回家后可以看看, ...
lkj1972 发表于 2012-3-8 13:25- ~* L# E) X8 O9 G' E1 U- m! E
液化气罐着火很好处理,一般液化气罐着火随着气体的喷出燃烧一般都和阀门有点距离(大家可以演示下气体打火 ...
晨枫 发表于 2012-3-8 12:17+ ]( n* w9 Z! r7 K3 q1 u
个人感觉:
1、火头被挤进罐体内,那是胡扯。除非罐内压力很低,空气进去了,否则不可能出现回火的情况。4 X( o6 Z4 K2 ]: @: W0 C" r0 b
2 ...
晨枫 发表于 2012-3-9 11:211 R( g$ G' k: Q8 f6 \# f
如果火焰在罐外燃烧,直立还是倒地对罐体的加热没有原则差别。重组分残液积聚在低处,这对直立还是倒地都 ...
煤气罐内除了气体还有液体(液化气罐),正常立着使用时,气体当然在上方,通过减压阀输出供使用,液体化的气体只有在内部气化后才输出。当倒放使用时,一旦罐内液面高度超过出气阀,此时由于罐内压力存在,通过减压阀输出的不再是经减压到正常压力的气体。而是液态煤气,液态煤气在减压阀出口将迅速气化,使压力迅速增加并得不到任何设施保护(一般胶管耐压约8kg),煤气灶得到的气体流量也将大增,危险性可想而知,所以,将液化气罐放倒使用是一种不利己也不利人的危险的操作方式。
绿葱头 发表于 2012-3-9 10:41
国内的煤气罐都经过减压阀才到胶管的。减压阀应该有15cm多。4 i* C# e' @" C, ]7 h5 m
看报道我认为是胶管从减压阀上脱落,所以怀 ...
晨枫 发表于 2012-3-9 22:596 q# h8 I' c& v; [( ^
哈,8公斤压力!用公斤作为压力单位,这还是我在大学读书的时候。现在用kPa、MPa吗,还是大气压?北美很 ...

橡树村 发表于 2012-3-9 11:24% k) I' O* y9 w- s2 ^
国内现在常用MPa,也是花了很长时间换过来的,不过说公斤,大气压,也都听得懂。' l! m% O. I7 B) }
我和北美的人打交道最 ...
晨枫 发表于 2012-3-8 12:175 R8 s9 p! k% u4 L- W
个人感觉:1 O' q& f! S, ^# _
1、火头被挤进罐体内,那是胡扯。除非罐内压力很低,空气进去了,否则不可能出现回火的情况。3 @' Q$ J8 L! L
2 ...