夏天时,有朋友在我这里小住,他说客房里两个通风口其中一个正常而另一个没风,所以房间里很热,我一度以为是冷暖气管道哪里堵住了,心想如果请专业人士来修的话,估计会从地下室到二楼几个地方凿开墙壁或地板、天花板之类的,工程可能不小,费用自然也会高。
前些天在地下室找东西时意外发现一处冷暖通风管道居然是断开的,根据它到最近两侧墙的距离再追溯到二楼,知道它的出处就是二楼客房里那个不出风的通风口。因为断开处空间大能够施展功夫,于是决定自己动手将它接续起来,周一买了必要的材料后,今天周六就动手解决问题。
1. 应该是建筑商当初忘了将这个地方接上,两根冷暖管呈垂直相对位置但有一定的高度差,目测需要两个90度的弯管,加一根一尺左右的直管来连接它俩。

2. 根据冷暖管口径就近到Homedepot买了两个90度可调弯管(买可调弯管是因为它可以调节角度,使其可以适应不同异面方向及角度),及一根直管(能找到的最短只有5英尺)。将俩弯管装上管道后比划好需要的直管距离,再剪成合适长度,并卡好接口成为管状。



3. 然后将三截按需安装好。



4. 为牢固计,将每个接头的地方都拧上短螺钉,再用银色胶带粘上,最后再剪一截铁皮将冷暖管固定到木板上,这样就不担心将来装修地下室封装到里面后脱节或漏风了。




5. 除了在家里找的几个短螺钉以及原来用剩的银色胶带外,其余材料耗资23.10加元,如果是请专人来解决问题的话,至少得花费150元以上吧?省钱就是赚钱。